Fil Atom  Fil RSS  Corps de chauffe a changer suite montée en pression de la chaudière #1
 Message de rbb , posté le 10/05/2008 à 17:24
Bonjour a tous,

Bon ben je sui parti pour changer le corps de chauffe

La cause d’augmentation de la pression du circuit de chauffage à 2.5b (ce qui déclanche fuite de la soupape de sécu) semble etre après plusieurs test (gonflage vase, changement disconnecteur et soupape de sécurité) une fuite du circuit d’eau chaude sanitaire vers le circuit de chauffage, à l’intérieur du ballon d’eau chaude. Cas réservé aux ballons équipés de serpentins ou chauffés au bain-marie.

Pour détecter ce défaut, j'ai isolé l'entrée d'eau froide du ballon d'eau chaude, ce qui permet de constater l'arrêt de cette montée en pression...

Mais qu'est ce qui pourrait d'après vous expliquer le fait que le corps de chauffe soit naze au bout de 3 ans d'utilisation d'une chaudière, ce qui me parait peu ?

Et y' a t-il un moyen de trouver une solution provisoire qui permettrait de changer ce corps de chauffe dans quelques mois seulement ?
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Corps de chauffe a changer suite montée en pression de la chaudière #2
 Message de loup blanc , posté le samedi 10 mai 2008 à 17:47  
Bonjour

Tu parles de corps de chauffe à changer ??? pourquoi ? qui te l'a dit ?


Puis de ballon d'eau chaude en intercommunication ( c'est courant ),

En final, pour y voir plus clair, de quelle chaudière s'agit-il ( type, gaz/fuel, sol/murale ??? ) bref, on comprendrait peut êttre mieux.

Cordialement
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Corps de chauffe a changer suite montée en pression de la chaudière #3
 Message de rbb , posté le samedi 10 mai 2008 à 18:04  
Bonjour,

Chaudiere murale Leblanc modèle Acléis installé en 2005

Avant d'en arriver a cette conclusion, j'ai constaté au départ que de l'eau coulait depuis le tube de vidange et que la pression de la chaudière montait jusqu'a 2.5b...même après purge

J'ai donc changé la soupape de séu, le disconnecteur/robinet de remplissage, regonfler le vase d'expansion, mais rien n'y fait la pression continue de monter jusqu'a 2.5b pour laisser couler encore de l'eau depuis le tube de vidange....

Quand je ferme l'arrivée d'eau froide sur la chaudière (2), la pression ne monte plus mais je n'ai plus d'eau chaude...

Toujours en fermant l'arrivée d'eau froide sur la chaudière (2), et en laissant un robinet ouvert sur chaud , rien ne coule certes mais ça fait baisser la pression

J'en déduis donc malheureusement que ça peut etre le corps de chauffe, ce qui pour une chaudière récente de 3 ans m'hallucine...

Ci-joint ma chaudiere en photo lien : img151.imageshack.us/img151/2900/10 ...

1 : arrivée gaz
2 : arrivée eau froide
3 et 4 : entrée / sorite chauffage
5 : tube de vidange

si quelqu'un a une idée, ou encore connait le moyen de pallier au problème de montée en pression pendant quelques semaines le temps de changer le corps de chauffe d'ici qques semaines, je suis preneur et lui en serais infiniment reconnaissant

Merci :-
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Corps de chauffe a changer suite montée en pression de la chaudière #4
 Message de rbb , posté le samedi 10 mai 2008 à 19:40  
Re- Bonsoir et encore Merci pour votre aide,

Un ami d'un ami qui installe des chaudières et à qui je parlais de mes problèmes snif, m'a répondu que pour faire durer un corp de chauffe percé plus longtemp on peut lui mettre un colmateur spécial chauffage, ça permet de tenir quelque temps avant de changer la pièce...

Quelqu'un a déja entendu parlé de ce procédé, il n'y a pas de risques ?

Merci
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Corps de chauffe a changer suite montée en pression de la chaudière #5
 Message de rbb , posté le samedi 10 mai 2008 à 20:02  

ça par exemple lien : www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre? ...

Cela pourrait permettre de réparer provisoirement le cdc percé afin de le remplacer plus tard ?
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png