bonjour j'ai alimente un wc avec un per de 16 et j'ai des coup de belier a chaque ouverture et fermeture de la chasse. - est ce que le fait que le tube ne soit pas fixé dans les combles favorise les coups de belier? quels sont les remedes ?
|
|
 |
|
Coup de belier per |
#2 |
Message de
mimi60
, posté le mardi 6 mai 2008 à 20:04 |
|
Changer le diametre du per (diametre 10x12 ou un antibelier) cause vitesse excesive circulation eau.
|
|
 |
|
Coup de belier per |
#3 |
Message de
Darg
, posté le mardi 6 mai 2008 à 20:04 |
|
|
Fixez les tubes correctement et si vous avez encore des coups de bélier prevoyez un anti-bélier, autrement baissez la pression de votre installation.
|
|
 |
|