bonjour,
l'alimentation en eau chaude d'une baignoire "tallasso" se fait par un tuyau PER rouge gainé qui sort de la dalle, lui même raccordé à la baignoire par un tuyau flexible (tresse métalique). quand je fais couler l'eau chaude le tuyau PER s'allonge de 20cm!
ma question:
est_ce dangereux? et dois-je imperativement le fixer au mur par un collier au dessus du raccord per/flexible? a savoir que c'est sous la baignoire et par trop facile d'acces!
merci d'avance pour vos conseil!
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Dilatation tuyau per excessive #2
 Message de Pierrequiroule1 , posté le lundi 28 janvier 2008 à 08:59  
Bonjour,

En fonction de ce que donnent les fabricants comme coeff. de dilatation, de tous les matériels raccordés sans problème et de ce que j'ai raccordé personnellement (baignoire entre autres), je peux vous certifier que même à Marseille, 20cm, ce n'est pas possible, et que dans tous les cas, le tube doit être libre. Pas question de collier.

A+




 
L'énergie la plus propre et la moins coûteuse est celle que l'on n'utilise pas.

PQR
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Dilatation tuyau per excessive #3
 Message de ronan , posté le lundi 28 janvier 2008 à 09:42  
Bonjour,
Tempete123 vous avez acheté votre PER. une telle dilatation semble excessive.
a+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Dilatation tuyau per excessive #4
 Message de Pierrequiroule1 , posté le lundi 28 janvier 2008 à 09:56  
Juste pour compléter.

Une dilatation de 200mm correspond à un tube PER de +- 40 mètres de longueur pour une température allant de 20° à 55°.

Il est assez rare que l'on raccorde une baignoire à 40m du ballon d'eau chaude et de plus, que toute la dilatation se fasse vers une seule des extrémités.

Il y a de nombreux vendeurs de PER, mais peu de fabricants.

A+
 
L'énergie la plus propre et la moins coûteuse est celle que l'on n'utilise pas.

PQR
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Dilatation tuyau per excessive #5
 Message de tempete123 , posté le lundi 28 janvier 2008 à 14:14  
ok, j'ai pas mesuré exactement mais je l'ai vu sortir de la dalle et c'est assez impressionnant! je vais mesurer çà le weekend prochain et je vous tiens au courant.
A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png