statut : invité
|
|
|
|
Installation gaz ,regle a respecter. |
#1 |
Message de
caribourieur
, posté le 14/06/2008 à 17:20 |
|
bonjour
je suis en train d'installer une chaudiere gaz chappee initia duo 3.24 ff
faut t'il metre un robinet d'arret gaz (general) apres le compteur faut t'il metre un fourro pour une sortie ventouse horizontal faut t'il metre un interupteur ou disjonteur pres de la chaudiere pour couper le courant de la chaudiere
mon arriver de gaz sera en 20/22 alors que celle de ma chaudiere est en 16/18 sachant que les assemblages réalisés par emboiture ou tube dans tube sont interdits comment faire ?
pour ceux qui serai en train de faire leur installation GAZ,j'ai trouver un cite . qui donne toute les verifications qui sont faite ,l'or du passage de qualigaz. referenciel de controle d'une installation interieure de gaz domestique cordialement et merci a tous
|
|
 |
|
Installation gaz ,regle a respecter. |
#2 |
Message de
y_verguet
, posté le samedi 14 juin 2008 à 18:18 |
|
Pour la vanne oui apres compteur dans la maison avant chaudiere et gaziniere
pour le fourreau si c'est pour la ventouse non
pour le courant comme tu veux
et enfin pour les emboiture faut tout faire en ceintrage a froid ou avec des raccord acheté dans le commerce a souder avec des baguettes en argent
si tu traverse mur avec tuyau gaz mettre fourreau etanche interieur avec silicone et exterieur avec ciment
pour le diametre c'est bon tu met une reduc a l'arrivée vers la chaudiere
|
|
 |
|
Installation gaz ,regle a respecter. |
#3 |
Message de
artisan
, posté le samedi 14 juin 2008 à 19:55 |
|
Bonjour,
On ne bouche JAMAIS les deux extremités du fourreau, qui d'ailleurs ne doit pas etre fendu (bien evidement). On mets effectivement du silicone a l'interieur, mais pas de beton a l'exterieur- on le laisse a l'air libre.
Chappée vous fourni la vanne de gaz avec cette chaudière, avec les vannes depart et retour chauffage etc. Faites attention a ne pas melanger les joints. Du coup on n'a pas besoin de mettre un vanne supplimentaire a moins que votre coffret GDF se situe à +20m de la maison (attention 20m de la maison ne veut pas dire à vol d'oiseau mais de la distance parcouru, par example s'il y a un mur). Dans ces cas il faut mettre une vanne dans une boite sous verre dormante.
Pas besoin de fourreau pour la ventouse.
Il faudra utiliser un reduction cuivre normalisé 22F18M. Sinon vous pouvez aussi acheter un raccord a ecrou libre diametre 22 et on pourra arriver directement avec le tube 20/22. Pour les soudures on n'est pas obliger de souder a l'argent si on est pas equipé d'un chalumeau. On peut très bien braser a l'etain si on utilise l'étain agrée ATG avec son décapant. Attention je dis bien qu'il faut utiliser l'étain agrée ATG AVEC son décapant, pas n'imoporte la quelle.
A+
|
|
 |
|
Installation gaz ,regle a respecter. |
#4 |
Message de
boitaclou
, posté le samedi 14 juin 2008 à 20:05 |
|
j'aimerais bien savoir quelles sont les références de la brasure tendre ayant obtenu l'homologation NFATG?? à ma connaissance il y avait un produit chez CASTOLIN mais il ne figure plus au catalogue??
|
|
 |
|
Installation gaz ,regle a respecter. |
#5 |
Message de
artisan
, posté le samedi 14 juin 2008 à 20:36 |
|
Brasure étain plomb référence BC4299G effectivement de chez castolin et le décapant FX 4299 aussi de chez castolin. Au catalogue j'en sais rien, mais on peut toujours l'acheter. On l'utilise beaucoup en Alsace et on le trouve chez tous les fournisseurs.
|
|
 |
|
Installation gaz ,regle a respecter. |
#7 |
Message de
caribourieur
, posté le samedi 14 juin 2008 à 20:58 |
|
bonsoir
et merci a toute les personnes qui mon repondu
je mais un lien internet pour ceux qui aurai des questions a se poser pour qualigaz
et encore un grand merci
lien : www.qualigaz.com/pdf/Referentiel-qu ...
|
|
 |
|
Installation gaz ,regle a respecter. |
#8 |
Message de
caribourieur
, posté le samedi 14 juin 2008 à 21:31 |
|
re bonsoir
esque pour une chaudiere a ventouse ya des normes d'aération a respecter dans une pieces
j'ai une trancher de 10 metres a faire du coffret gaz dehors jusqu'au mur de chez moi ( 1 metre avant) au niveau du tuyau gaz ya t'il un diametre a respecter.
merci
|
|
 |
|
Installation gaz ,regle a respecter. |
#9 |
Message de
artisan
, posté le samedi 14 juin 2008 à 21:52 |
|
Re
pas besoin de ventil pour une chaudière ventouse, mais attention si c'est installé dans la cuisine et il y a une gazinère il en faudra quandmeme.
Depuis votre compteur, utilisez du Cuivre 22
|
|
 |
|