 Message de tof44 , posté le 19/06/2008 à 09:55
es qu un chauffe eau fonctionnant avec une bouteille de gaz dans une cuisine,sans aération haute dans la pièce ni dans la SdB,et empèchant l'installation d'une VMC est au norme sachant qu'un plombier a fait l'installation de celui ci en 2006,et que les murs sont noircit dans des recoins par le manque d'aération dans la maison
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Installation hors norme? #2
 Message de grandbrun , posté le jeudi 19 juin 2008 à 11:33  
bonjour,
déja qu'une boutteille de gaz est interdite dans un logement.... voyez votre instalateur
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Installation hors norme? #3
 Message de Pierrequiroule1 , posté le jeudi 19 juin 2008 à 11:53  
Bonjour,

Depuis quand une bouteille de butane est-elle interdite dans un appartement ?

A+


 
L'énergie la plus propre et la moins coûteuse est celle que l'on n'utilise pas.

PQR
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Installation hors norme? #4
 Message de plombier-pro , posté le jeudi 19 juin 2008 à 13:53  
bjr PQR je n'ai plus la date en tete, mais ca fait au moin 3 ans.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Installation hors norme? #5
 Message de grandbrun , posté le jeudi 19 juin 2008 à 15:06  
Bonjour,
depuis qu'il y a des régles en terme d'instalations, comme les aérations sont obligatoires, j'invente rien.
lien : www.qualigaz.fr ...
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Installation hors norme? #6
 Message de jjj , posté le jeudi 19 juin 2008 à 15:58  
mais alors , il n'y a plus de butane ?????

le site que vous donnez est celui d'une ste de dépannage (que je connais bien...) et qui s'appelait qualigaz avant que l'organisme existe......

un jugement a logiquement permis qu'elle conserve son nom

sinon , butane autorisé , avec aérations bien entendu

certains reglements de copropriété peuvent par contre l'interdire

cordialement
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Installation hors norme? #7
 Message de Pierrequiroule1 , posté le jeudi 19 juin 2008 à 16:17  
Re

Nous sommes d'accord. Certains règlements de copro l'interdisent, mais pas de normes, lois, décrets ou DTU.

Dans le cas contraire, il nous faut plus de détails.

A+

 
L'énergie la plus propre et la moins coûteuse est celle que l'on n'utilise pas.

PQR
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Installation hors norme? #8
 Message de grandbrun , posté le jeudi 19 juin 2008 à 16:28  
Sans parler de la puissance du chauffe eau, si il alimente une baignoire de plus 50ls, alors que c'est un7kw(c'est un exemple) .... pareil c interdit.Ca a beau être du butane, les regles/décrets s'appliquent,en termes de sécurité comme en termes responsabilité civile. J'ai passé mon pgn/pgp/pmg avec qualigaz(qui delivre aussi les certifats de conformités avant ouverture des compteurs ou de la cuve ) il y deux ans, je verrais lors du renouvellement .
cordialement
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Installation hors norme? #9
 Message de tof44 , posté le jeudi 19 juin 2008 à 18:02  
cé 1 chauffeau elm leblanc ondea don je ne voi pa la puissance mai qui doi ètre entre 4,8 et 9,5kw ce qui suffit pour 1 douche , 1 évier , 1 lavabo mé le plu grav cé que l'installation d une VMC n'ai pa compatible , qe seule une ventillation basse est existante ds la cuisine sde j arrive depui 1 moi ds ce logement et la formation de champignons poussiereux se forment sur ls plafond malgré une ouverture ds fenètres constante commen faire
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Installation hors norme? #10
 Message de jjj , posté le jeudi 19 juin 2008 à 18:45  


virez ce machin et placez un cumulus de 150 litres
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Installation hors norme? #11
 Message de tof44 , posté le jeudi 19 juin 2008 à 19:08  
ok merci de vos réponses
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png