Panne de ma chaudière après un désembouage par un professionnel |
#1 |
Message de
Muscade
, posté le 22/04/2008 à 13:56 |
|
Bonjour, Finalement j'ai fait faire le désembouage hier par une société avec un désemboueur et du produit sentinel 400. Le prix prévu était de 332,88 euros ce qui m'a semblé raisonnable. Mais pas de chance. Une fois le désembouage effectué, j'avais de l'eau chaude, les radiateurs chauffaient (même de trop). Le technicien est descendu : il m'a dit j'ai fini (j'étais étonné qu'il ne commence pas à descendre son matériel, je pense qu'il s'était rendu compte qu'il y avait un problème et devait téléphoner). J'ai voulu aller nettoyer les "dégâts" et je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de pression dans la chaudière ! Les radiateurs devenaient brulants et tous les tuyaux sous la chaudière étaient brulants (je sais qu'il y en a un qui doit rester froid). Lorsque le technicien est remonté je le lui ai fait remarqué, il m'a dit qu'il avait fait son travail, que c'était normal ! Il a fait tout de même venir un collègue qui était "spécialiste" des chaudières et il a essayé de faire remonter la pression, mais il n'a pas réussi à le faire, il m'a dit mais vous avez du chauffage, de l'eau chaude. Cela vient du fait que votre eau sanitaire froide coule trop lentement ! (elle a toujours eu le même débit). J'ai appelé sa société et ils m'ont dit qu'ils avaient fait leur travail et que je devais appeler la société qui effectuait l'entretien de ma chaudière pour une panne qui ne pouvait pas venir du désembouage ! Mais ma chaudière fonctionnait avant ce désembouage ! J'ai appelé ma société d'entretien et ils m'ont dit "il reste peut-être de l'air, attendez une heure et demie en surveillant et la pression devrait remonter". J'ai attendu jusqu'à minuit, bien entendu en éteignant régulièremenent la chaudière pour ne pas la "griller". Ma société d'entretien ne peut pas intervenir avant demain après-midi. La société qui a effectué le désembouage vient de me rappeler car le technicien m'a donné un montant à payer inférieur à celui prévu, j'ai donc fait mon chèque de 100 euros inférieur (qui devait être remis en fin de semaine). Là ils viennent de m'appeler en me disant que j'avais seulement payer la main-doeuvre et pas les produits ! Je leur ai répondu c'est une erreur due à votre technicien qui m'a dicté le montant. Mais là de toutes façons ma chaudière ne fonctionne pas, le pression reste à 0... Ils veulent m'envoyer un de leur technicien mais il faudrait que je paie l'intervention ! A mon avis, la panne vient bien d'un problème suite à ce désembouage. Qu'en pensez-vous ? Je préfère attendre l'intervention de la société avec qui j'ai un contrat et qui doit venir demain après-midi (j'ai allumé un chauffage d'appoint). Si ma chaudière fonctionne avec une pression à 0 bar, elle risque bien de "griller" ? Décidément je n'ai pas de chance (sauf ici où j'ai eu de bons et rapides conseils). Cordialement Muscade
|
|
 |
|
Panne de ma chaudière après un désembouage par un professionnel |
#2 |
Message de
daffy
, posté le mardi 22 avril 2008 à 21:04 |
|
bonsoir,
ne faite pas fonctionner votre appareil sans eau, la pompe va pas aimer, et une pompe, c'est pas donné en general.
et cela, en general egalement, pose des problémes de fonctionnement chauffage et d'eau chaude.
si le desembouage a été fait dans les regles:
- un desembouant ( sentinel 400 dans votre cas) est utilisé avec une pompe en boucle sur l'installation ou simplement ajouté au circuit qui fonctionne avec pendant plusieurs jours; plus efficace sur les installation tres embouées. -un rincage est fait de l'installation. radiateur par radiateur puis tous ensembles jusqu'a obtenir une eau claire a l'ecoulement. -au final, traitement avec un inhibiteur ( sentinel 100 par exemple) pour eviter le retour du probléme.
pour le probléme du remplissage, le disconnecteur est peut etre en cause. j'ai pas la marque et le modéle de votre chaudiere.
bonne soirée pour un coup de main, pas de problémes. pour un coup de gueule, passe ton chemin.
|
|
 |
|