Message de
serge95
, posté le 23/04/2008 à 23:53 |
|
Bonsoir,
J'ai un probleme pour faire fonctionner le thermostat programable/journalier (Aube) ; si je le branche sur les bornes TH et que je laisse le shunt Horloge cela marche tres bien mais le circulateur tourne en permanence et pourtant il ne sert pas pour l'eau sanitaire d'autant que tous les nouveaux thermostats d'ambiance ont la fonction anti grippage moteur (cycle de 15 ou 60 s pour faire tourner la pompe tous les 24 h si pas de cycle de chauffage ).
J'ai essaye en faisant le contraire,en mettant le shunt sur TH et le thermostat d'ambiance sur les bornes horloge,le fusible de la pompe fond des la mise sous tension.
Si je retire le shunt,le chauffage et le circuit sanitaire ne fonctionnent plus (remplacement du fusible fait bien entendu).
Comme j'aime comprendre,je voudrais savoir pourquoi le fusible de la pompe pete et surtout pourquoi ca ne marche pas car j'ai lu sur ce forum que des personnes avaient fait le test et quel interet d'avoir une fonction horloge si ca marche pas. Je sais que la pompe est faite pour tourner en permanence mais elle consomme tout de meme 60W en continu et 24/24h et cela me parait etre du gachis.J'ai beau etudier le shema electrique ,je ne vois pas le probleme.
Merci si quelqu'un a une explication.
Serge
|
|
 |
|
Pb thermostat ambiance sur elm leblanc eclia glm 5.23 |
#2 |
Message de
jjj
, posté le jeudi 24 avril 2008 à 19:00 |
|
bonjour
en aucun cas la pompe n'est destinée a tourner en permanence.........voila bien lontemps (20 ans) que elm leblanc a fait une note de service aux sav préconisant de brancher le thermostat sur les bornes "horloges"
apres , si votre chaudiere fonctionne corectement les 2 shunts étant en place 2 solutions..........
1/ votre thermostat est alimenté par aileur en 220 volts..........ou c'est un thermostat 3 fils ancien (alors poubelles)
2/ le cablage a un probleme
sur mon site inovatherm.free.fr , dans documentations techniques............ il y a le schéma de cablage de votre chaudiere (sous l'appelation glm 5) a vérifier donc si les fils corespondent
mais si ça marche avec le shunt.........un tehrmostat problématiqque est plus plausible
cordialement
|
|
 |
|
Pb thermostat ambiance sur elm leblanc eclia glm 5.23 |
#3 |
Message de
serge95
, posté le jeudi 24 avril 2008 à 20:23 |
|
Bonsoir,
Merci d'avoir repondu,j'ai imprime lundi votre doc et etudie le schema avant de brancher le TA que j'ai achete lundi (Aube TH147E-P).Il n'y a qu'un contact simple (relai mecanique).J'ai lu tout le forum avant de poster pour voir si quelqu'un avait deja eu ce probleme. La chaudiere date de 2004 et a premiere vue les couleurs de fils aux borniers correspondent a la doc.. Par contre j'ignore si cela a une incidence mais je coupe l'arrivée du secteur avec le coupe circuit general de la chaudiere avant de faire mes branchements au lieu d'utiliser le rotateur . Dans ce cas il y a un serieux probleme dans le circuit electrique de la chaudiere.
Je vais continuer a chercher car c'est pas possible que ca marche pas alors que c'est prevu pour.
Serge
|
|
 |
|
Pb thermostat ambiance sur elm leblanc eclia glm 5.23 |
#4 |
Message de
jjj
, posté le jeudi 24 avril 2008 à 21:48 |
|
ouais...........
il doit il y avoir un truc gros comme une maison qu'on ne voit pas...............
si ça marche avec le shunt, que le thermostat est un contact sec , et qu'en le branchant il y a cours circuit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon courage dans vos recherches
|
|
 |
|