Probleme de chauffage |
#1 |
Message de
gagnant
, posté le 06/08/2007 à 16:25 |
|
Bonjour!
J'ai une chaudiere a gaz et mes radiateurs du rez de ch fonctionnent bien ainsi que celui du demi-etage.Parcintre ceux du 1 er etage(chambres) sont froid.Dans l'une de ces chambres,le tuyau d'arrivee est chaud mais rien d'autre.J'ai purgé.Rien a faire.Sais pas quoi faire...merci de votre aide...
|
|
 |
|
Probleme de chauffage |
#2 |
Message de
Xavier
, posté le lundi 6 août 2007 à 16:31 |
|
Bonjour,
Quand vous avez purgé, de l'eau est elle sortie ? Quelle est la pression dans votre circuit de chauffage (manomètre de la chaudière) ? Si de l'eau sort, lorsque vous purgez les radiateurs et que votre pression est supérieure à 1 bars (en fonction de la hauteur de votre maison pour 1 bars = 10 mètres), alors vous avez soit un pb d'équilibrage d'installation ou de vase d'expansion ou encore de vitesse de circulation d'eau sur la pompe.
|
|
 |
|
Probleme de chauffage |
#3 |
Message de
gagnant
, posté le lundi 6 août 2007 à 19:14 |
|
|
Merci avant tout.OUI de l'eau est sortie en grande quantité.La pression est a 1.5.Vous me citez quelques hypotheses...pour une nenette de bonne volonté mais pas tres connaisseuse est-ce faisable?
|
|
 |
|
Probleme de chauffage |
#4 |
Message de
sebpp591
, posté le lundi 6 août 2007 à 21:14 |
|
|
les robinets des radiateurs sont ils thermostatiques, si oui, ben ils sont bloqués, a changer
|
|
 |
|
Probleme de chauffage |
#5 |
Message de
soupolait
, posté le mercredi 8 août 2007 à 09:59 |
|
|
ouais, à débloquer ou à changer. Tu peux essayer de les débloquer, en enlevant la tête thermostatique(la partie en plastique) tu tapotes avec un marteau sur la vanne, en prenaant soin de pas marquer la vanne...protege avec une un interface en bois,(j(utilise un manche de pinceau) la tige chromé au milieu devrait revenir toute seule, si non, remplacement de vannes.
|
|
 |
|