statut : invité
|
|
|
|
Problème d'ecs sur nectra 2.23 cf |
#1 |
Message de
holen
, posté le 02/05/2008 à 14:42 |
|
Bonjour,
Voici le problème : dès que je tire sur l'eau chaude, la chaudière démarre à grand feu et s'arrête brusquement. Ce n'est donc pas la V3V. L'eau est momentanément chaude au robinet puis impossible d'avoir de l'eau chaude. Plus de 24V sur les electrovannes de gaz. Une sécurité doit jouer mais je ne vois pas laquelle. J'ai démonté le débitstat ECS. Rien de suspect. Merci de m'orienter sur le problème, voir le solutionner.
|
|
 |
|
Problème d'ecs sur nectra 2.23 cf |
#2 |
Message de
grandbrun
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 16:06 |
|
bonjour, tu as essayé en chauffage ? ou c'est uniquement en eau chaude ? ça ressemble à une surchauffe la surchauffe coupe l'electrovane gaz,c'est donc normal qu'il ne soit pas allimenté.Si le blm se produit uniquement en puisage ECS il es possible que ton debistat (chauffage) reste bloqué, voir aussi la thermistance (frequent) cordialement
|
|
 |
|
Problème d'ecs sur nectra 2.23 cf |
#3 |
Message de
holen
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 16:21 |
|
|
J'ai changé la thermistance d'ecs, le chauffage fonctionne parfaitement, j'ai démonté le débistat pour voir s'il faisait contact, j'ai court circuiter la prise du débistat. Toujours le même problème. Il y a une autre sécurité que j'ignore. Qu'est ce qui déclenche la sécurité surchauffe ? Merci pour ta réponse
|
|
 |
|
Problème d'ecs sur nectra 2.23 cf |
#4 |
Message de
grandbrun
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 16:37 |
|
|
vidange ta chaudière, et demonte ton echangeur à plaques, à tout les coup il est bouché ou partiellement(en primaire,) nettoi le .ou change le si tu en as un
|
|
 |
|
Problème d'ecs sur nectra 2.23 cf |
#5 |
Message de
holen
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 16:58 |
|
Coté primaire, donc coté chauffage ? Quel est le mécanisme qui empêche le bruleur de démarrer en ECS ?
|
|
 |
|
Problème d'ecs sur nectra 2.23 cf |
#6 |
Message de
grandbrun
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 17:04 |
|
|
primaire=chauffage, la surchauffe coupe ton gaz,
|
|
 |
|
Problème d'ecs sur nectra 2.23 cf |
#7 |
Message de
holen
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 17:31 |
|
|
je vais essayer. Je te tiens au courant. Merci.
|
|
 |
|
Problème d'ecs sur nectra 2.23 cf |
#8 |
Message de
holen
, posté le vendredi 2 mai 2008 à 18:51 |
|
Il s'agissait bien du bouchage du circuit primaire de l'échangeur à plaques ECS qui occasionnait une mise en protection de la distribution d'eau chaude en coupant le brûleur. Je garde cette panne en mémoire au cas ou cela ne revienne. Merci à toi, Grandbrun :tu vas m'éviter de passer le week end sous la douche froide. Grandbrun, tu es grand... Merci encore.
|
|
 |
|