Fil Atom  Fil RSS  Problème de groupe de sécurité ballon eau chaude #1
 Message de spapon , posté le 24/03/2008 à 18:39
Bonjour

Mon problème est que mon groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude fuit en permanence. Le fait est que la pression du réseau est trop élevée (entre 5 et 7bar).
J'ai déja installé un limiteur de pression à l'arrivé du circuit d'eau et un juste avant le ballon.
si quelqu'un à une idée de comment éviter cet écoulement je suis preneur!!!

Mersi d'avance

Seb
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Problème de groupe de sécurité ballon eau chaude #2
 Message de spit59 , posté le lundi 24 mars 2008 à 19:10  
Avez vous une eau calcaire si oui problème de tartre faire un nettoyage
le thermostat est il réglé à font si oui réduire 65°max
Remplacement du groupe de sécurité 7 bars
Votre ballon chauffe uniquement aux heures creuses ou il chauffe jour et nuit en fonction du thermostat si thermostat HS et en position fermé l'eau chauffe en permance et le groupe pisse!!!
REMPLACEZ VOTRE GROUPE 7 BARS !!!
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Problème de groupe de sécurité ballon eau chaude #3
 Message de spapon , posté le lundi 24 mars 2008 à 19:25  
Merci pour la réponce spit59.
Pour répondre à tes intérogations :

-oui l'eau est calcaire (comment faire pour le nettoyage?)
-le thermostat est réglé à 65°
-le groupe a été changé l'année dernière
-le ballon chauffe qu'aux heures creuses

SEB
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Problème de groupe de sécurité ballon eau chaude #4
 Message de Xavier , posté le lundi 24 mars 2008 à 19:27  
Bonjour,

Un seul réducteur en sortie de compteur suffit, à condition de mettre un produit de qualite (Desbordes par exemple).
Si vous êtes dans une région calcaire, mettez un groupe de sécurité avec un siège inox, moins sensible au calcaire.
Enfin si vous souhaitez éliminer totalement l'écoulement, poser entre le ballon et le groupe de sécurité un vase d'expansion sanitaire.

Cordialement
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Problème de groupe de sécurité ballon eau chaude #5
 Message de spit59 , posté le lundi 24 mars 2008 à 19:52  
XAVIER le vase d'expansion sanitaire est une trés bonne solution!
pour le nettoyage:
débranchez l'alimentation électrique!!!!!!!!!!!!!!
coupez l'arrivée d'eau au compteur !!!!!!!!!!!!!!
Vidangez votre ballon par le groupe de sécurité en tounant la molette !
ouvrir un robinet dans maison eau froide! pour faire une prise d'air ça coule plus vite
une fois vide ouvrir la trappe de visite souvant dessous avec six boulons!
plongez les mains dans la cuve pour un bon bain de sable et calcaire!!!!!!!
Remplacez le joint au remontage c'est plus prudent!
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Problème de groupe de sécurité ballon eau chaude #6
 Message de spapon , posté le lundi 24 mars 2008 à 20:43  
Ok merci pour toutes vos reponses

seb
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png