Fil Atom  Fil RSS  Probleme de pression d'eau (surtout à l'étage) #1
 Message de Nico , posté le 13/06/2008 à 12:41
Bonjour,

Je suis en maison individuelle, la maison est sur 2 niveaux, avec à l'étage la salle de bain+1 WC.
Je rencontre des problèmes de pression que je n'arrive pas à résoudre.

Lorsque j'augmente la pression au niveau de l'arrivée d'eau (compteur), le régulateur de mon ballon d'eau chaude n'arrive plus à gérer et laisse s'écouler un goutte à goutte vers la purge. Le ballon et le régulateur (la purge, je n'ai plus le terme exacte en tête), ne sont pas si vieux, 5 ans maximum. La purge sous le ballon indique une pression maxi de 7 BAR. Je devrai pouvoir voir venir normalement non ?

Si j'essaye de résoudre (en partie) le problème en baissant la pression à l'arrivée du compteur, alors effectivement, la purge du ballon arrive a gérer, mais je n'ai plus qu'un filet d'eau (notamment à l'étage). Il est même impossible de prendre une douche.

Que dois je faire ?

Changer une nouvelle fois la purge sous le ballon ? Si oui, quelle pression max dois je prendre ?
Changer la pièce pour régler la pression (juste apres le compteur).
Y'aurait il un problème de tuyauterie qui expliquerait la pression EXCESSIVEMENT basse à l'étage ?

Merci d'avance pour vos conseils avisés.

Nico
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Probleme de pression d'eau (surtout à l'étage) #2
 Message de loumagistre , posté le vendredi 13 juin 2008 à 12:55  
bonjour,
d'aprés vos explications, vous avez une pression dans votre réseau de 7 bars, ce qui est excessif, et c'est ce qui provoque l'écoulement de la soupape de sûreté de votre groupe de sécurité. Il ne sert à rien de diminuer le débit au compteur, la pression restera toujours à 7 bars. Vous ne devez normalement pas dépasser 5 bars et pour celà il est indispensable de faire poser un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Probleme de pression d'eau (surtout à l'étage) #3
 Message de coconard27 , posté le vendredi 13 juin 2008 à 13:09  
Voilà mon soucis, simple & concis jusqu' à quel taille de radiateurs peut -on aller pour du placo sans que celui-ci ne s'arrache ( radiateur acier double panneau style idéal standard 22HB)????? .
Dans le cas de radiateurs lourd comment fait t'on???
Merci d'éclairer mes lanternes!!! A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Probleme de pression d'eau (surtout à l'étage) #4
 Message de franck , posté le vendredi 13 juin 2008 à 13:11  
Il faut mettre un réducteur de pression à ton arrivé d'eau général & non pas sur le ballon!!A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Probleme de pression d'eau (surtout à l'étage) #5
 Message de Nico , posté le vendredi 13 juin 2008 à 13:35  
Bonjour, et merci pour ta réponse.

Surement ai je été un peu confus dans mes explications.
J'ai déjà un réducteur de pression au niveau de l'arrivée d'eau.
Ce réducteur se présente sous la forme d'un "cône", la pression se regle en vissant/dévissant un écrou. En revanche je n'ai pas de mano. pour constater le reglage exacte de la pression à sa sortie.

Lorsque je réduis la pression à l'aide du réducteur, la valve du ballon a l'air de supporter la pression MAIS, je n'ai pas suffisamment de pression à l'étage (impossible de prendre 1 douche, le WC qui se remplit en 5 min au lieu de 20 sec etc...).

Je n'arrive pas a trouver le bon compromis pour que la valve du ballon tienne le coup et avoir une pression raisonnable à l'étage.

(J'ajoute que là, je viens de réduire la pression à son minimum, et que la valve du ballon continue de fuire, je me demande si je ne l'ai pas flingué pour de bon)

Faut il changer toute l'installation (réducteur de pression+installation d'un mano.+valve sous le ballon) ?

Est ce un problème de tuyauterie montant à l'étage ? Si c'est le cas, comment m'en assurer ?

Merci encore
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Probleme de pression d'eau (surtout à l'étage) #6
 Message de franck , posté le vendredi 13 juin 2008 à 14:02  
Ton groupe de sécurité fuit !!!il est peut être tout simplement HS!!
est un probléme qui vient d'arrivé , probléme de pression d'eau qui as chuté !!et gs qui fuit
ou un prbm récurent???
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Probleme de pression d'eau (surtout à l'étage) #7
 Message de Nico , posté le vendredi 13 juin 2008 à 16:27  
C'est un probleme qui s'est installé progressievement...
Ca n'est pas arrivé subitement.

Qu'est ce que le "groupe de securité" ?

Merci pour ton aide
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Probleme de pression d'eau (surtout à l'étage) #8
 Message de loup blanc , posté le vendredi 13 juin 2008 à 18:11  
Bonjour

Est-ce que le problème concerne uniquement l'eau chaude , ou EC et EF ?
Et à tous les robinets ?

Sais-tu à quelle température chauffe ton ballon ?
Peux-tu mesurer la T° de l'EC le matin, après une chauffe.

Car effectivement, il -y a un problème de distribution.
C'est impensable qu'avec 7 bars tu n'est pas d'eau.
Il serait souhaitable que tu investisse dans un petuit manomètre (10€) pour mettre en sortie du le réducteur de pression, à l'arrivér pour mesurer ta pression statique (tout robinets fermés), et dynamique lorsque tu ouvre un robinet.

Après, on pourra peut-être te donner des pistes (car à distance, on ne voit rien ...)
Cordialement


 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Probleme de pression d'eau (surtout à l'étage) #9
 Message de franck , posté le vendredi 13 juin 2008 à 19:10  
même s'il est toujours délicat de dépanner à distance, je pense que ton groupe commence peut être à étre fuyant , il serait bon de le changer!! aprés 5 ans de bon & loyaux service c normal qu'avec le calcaire ildevienne fuyant!
pour ce qui est de la baisse de pression , je pense que t'as sortie de ballon est antartré, j'imagine qu'il ne doit pas y avoir de raccord dielectrique en sortie, donc ça arrange rien. Le diamétre de sortie doit être grandement diminué ce qui explique la baisse progressive de pression.
ha oui , le groupe de securité, il est placé entre ton ballon & l'arrivé d'eau froide avec une sorte de robinet(souvent rouge), lorsque tu le tourne il vide le ballon
son rôle est d'éviter au ballon de monté en pression au dessus de 7bar!!
A+
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Probleme de pression d'eau (surtout à l'étage) #10
 Message de Nico , posté le vendredi 13 juin 2008 à 19:34  
Merci Messieurs !

Alors le groupe de sécurité, c'est ce que j'appelle bêtement la valve. C'est effectivement par là que s'effectue la purge, et c'est aussi par là que j'ai un écoulement suspect.

En ce qui concerne la température de l'eau, elle est quasi bouillante. Pour te faire une idée : pour me faire une café, je n'ai qu'a ouvrir UNIQUEMENT l'eau chaude, je mets une cuillère de Nes dans un verre et zou...

La température a t elle une incidence ? Maintenant que j'y pense j'ai peut etre une baisse de pression plus importante sur l'eau chaude que sur l'eau froide...

Le problème survient d'avantage à l'étage, mais il faut dire que c'est aussi a l'étage qu'on prête attention à la pression (douche).

J'ai prévu d'installer des mano. la semaine prochaine. On y verra un peu plus clair. Je vais également changer le groupe de secu du ballon.

Si mes précisions peuvent nous conduire à une piste supplémentaire, je suis preneur de tous vos diagnostics.

Merci beaucoup
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Probleme de pression d'eau (surtout à l'étage) #11
 Message de loup blanc , posté le vendredi 13 juin 2008 à 20:01  
Re
suite à ta réponse

1) Tu dois avoir une température d'eau chaude trop importante, donc génération d'un dépot de calcaire non négligeable qui est peut-être un fait agravant

2) tu me semble baser ton impression uniquement sur la douche ...
Ne serait-ce pas elle qui est pleine de calcaire et ne coule plus ....

3) Peut-être, un problème effectivement de GS ( non pas qu'il fuit, ça n'a rien à voir avec la opression), mais que son clapet anti-retopur soit bloqué ou engorgé , et freine l'entrée d'eau.

4) autre possibilité, pour ta douche, ou tu as surement un mitigeur mural. N'aurait-ol pas ses filtres colmatés, car ton impression de manque d'eau est peut-être la ( les filtres montés normalement sur ses deux arrivées murales (150 mm de distance).

Je ne te conseillerais pas de changer, quoiaque ce soit dans l'immédiat, sinon tu n'as pas envcore terminé .... celà me fait penser à certains dépanneurs ....... Ce n'est pas la mienne .. il faut cerner le problème avant d'agir .
D'autant pluqs que ce peut-être un problème tout bête bien localisé.

Tu ne modifie aucun réglage ( pression, température, robinrets, ...)
Par contre, mets un mano , aprés réducteur d'arrivée, et tu pourras faire des mesures .

Pour l'instant, et pour comprendre, fais nous une liste des points d'eau :
Etage , fonction ( lavabo, cuisine, douche, ...) , type ( robinet, mélangeur, mitigeur , mitigeur thermostatique).

Après, je te demanderais certains essais à ces points d'eau.

Cordialement


 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 
Probleme de pression d'eau (surtout à l'étage) #12
 Message de boitaclou , posté le vendredi 13 juin 2008 à 20:52  
il faudrait savoir le th de l'eau: s'il est sxupérieur à 10 et que l'eau est bouillante il y a un entrartrage automatique
vérifier le diamètre intérieur du tube de sorltie du ballon (est-il entartré! si oui le nettoyer)
baisser la température de l'eau du ballon à 48/50° c'est largement suffisant, moins dangereux et bien plus économique
on n'en a pas ârlé: quel est le diamètre du tube de sortie du ballon et de l'alimentation de l'étage?
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    



Nom ou Pseudo  
E-Mail  
Sujet  
Je souhaite être prévenu par mail d'une réponse à ce message.
Je souhaite garder mon fil en haut de page (max 10).
[Gras] [Italic] [Souligné] [Barré] [Surligné]

j'ai lu et j'accepte les conditions de la charte Cyberbricoleur
 
Options
 
Joignez une image gif, jpg ou png