statut : invité
|
|
|
|
Question sur les differents types de regulation en chauffage centrale |
#1 |
Message de
higgins
, posté le 29/04/2008 à 12:15 |
|
bonjour a tous ,
chez moi j ai actuellement une chaudiere fuel avec thermostat d ambiance et robinet thermostatique
je compte installer une chaudiere gaz a condensation , mon installateur ma conseillé une regul par sonde exterieure en gardant mes thermostatiques
c est quoi le mieux une sonde exterieure ou une horloge programmable afin de couper la chaudiere la nuit ?
|
|
 |
|
Question sur les differents types de regulation en chauffage centrale |
#2 |
Message de
didier1108
, posté le mardi 29 avril 2008 à 21:15 |
|
Bonsoir,theoriquement la chaudiere est euipée d'origine d'une regulation en fonction de la temperature exterieure et d'une programmation horaire,si il s'agit d'une option il faut la prendre ,car avec des robinets thermostatique ce systeme est le mieux ,si option sonde ambiante,la faire poser serait un plus a condition de laisser le thermostatiue de la piece temoin ouvert en grand. DIDIER Si on t'avait foutu à la lourde chaque fois que t'as fait des conneries, t'aurais passé ta vie dehors. Michel Audiard
|
|
 |
|