 Message de Patoche , posté le 24/03/2008 à 20:01
Bonsoir.
Je restaure un bruleur mazeco mais j'ai un soucis au niveau du raccordement électrique.
Il y a quatre fils, neutre, phase, terre + un quatrième qui est branché sur la broche 10 du boitier de commande LOA21 et répéré AL.
Je pense qu'il faut le relié à la phase mais je préférais avoir confirmation pour éviter une satélisation du bruleur.
Merci d'avance.
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    
Raccordement électrique bruleur fioul #2
 Message de spit59 , posté le lundi 24 mars 2008 à 20:19  
c'est l'alimentation (phase ) du voyant panne situé sur le bandeau de votre chaudière
 
mémoriser le fil pour l'afficher en debut de listeMa reponse est à la suite de ce message 

    