Bonjour, Je n'arrive pas à trouver quelque part une définition de cette formule dont il est fait état dans certains posts "régulateur 3 points " ou "servomoteur 3 points". A quoi correspondent ces "3 points" ? Est-ce le type de régule "tout, peu , rien " Merci d'avance pour votre participation à mon instruction ...!
|
|
 |
|
Régulateur ou servomoteur "3 points" |
#2 |
Message de
RO.
, posté le mardi 15 avril 2008 à 10:39 |
|
Bonjour, ce sont des variantes améliorées de la régulation TOR la régulation 3 points, on devrait dire régulation Plus ou Moins à 3 plages est une régulation dite flottante ou glissante c'est à dire que l'organe peut recevoir 1 des 2 signaux, 1 pour la demande de froid, l'autre pour la demande de chaud , l'absence de ces 2 signaux est considérée par le servomoteur comme un point d'attente sans action il y a donc une plage de 0à 100% Froid, une plage de 0 à 100% Chaud ,et entre les deux se trouve la zone neutre ou morte de 0 à 100% c'est différent de la régulation Tout, Peu, Rien qui est aussi une régulation à 3 plages mais qui n'agit que dans un sens, soit froid soit chaud dans ce cas, les 3 valeurs sont 100%, X%, et 0% A+
|
|
 |
|
Régulateur ou servomoteur "3 points" |
#3 |
Message de
chrismercier01
, posté le mardi 15 avril 2008 à 16:56 |
|
Merci de ces renseignements précieux ! Cela voudrait donc dire, si j'ai bien saisi, qu'il faut que le régulateur qui pilote ce genre de servo soit de type "3 points" ?
|
|
 |
|
Régulateur ou servomoteur "3 points" |
#4 |
Message de
RO.
, posté le mardi 15 avril 2008 à 18:27 |
|
Bonjour, effectivement, le régulateur doit comporter un module "régulation 3 points" les régulateurs actuels comportent souvent plusieurs modules internes de calcul PID, TOR, 3 points qu'il suffit de sélectionner et de parametrer le servomoteur doit aussi etre adapté car un moteur de type PID ne convient pas. Celui- ci réclame un cable d'alimentation en général 24 Volts et un cable pour le signal 0...1OV , 4...10V , 0...20mA, 4....20mA etc alors que le 3 points ,un seul cable suffit 24V ou 220V en général A+
|
|
 |
|
Régulateur ou servomoteur "3 points" |
#5 |
Message de
jjj
, posté le mardi 15 avril 2008 à 19:48 |
|
bsr
plus simple......
3 points = 3 fils (moteur a 2 sens de rotation et donc a 3 fils) 2 points = 2 fils (moteur thermique)
tous les régulateur actuels sont PID (proportionel/intégral/dérivée)c'est en fait une logique mathématique qui adapte la durée et la fréquence des ordres "chaud" et "froid" aen fonction de l'écart entre la T voulue et la T mesurée par la ou les sondes
l'adaptation d'un moteur de vanne avec la régul se définit par son temps d'action je ne connais pas de moteur de vanne étant défini comme "PID"
|
|
 |
|