Sonde exterieure ou non ? |
#1 |
Message de
trial69
, posté le 03/05/2008 à 11:23 |
|
bonjour, Dans le cas d'une PAC existantesol/eau ( gaz circulant dans le capteur/eau plancher basse T) le constructeur régule directement la sortie d'eau à partir de thermostats d'ambiance( RdC+étage), sans action sur la V3voies des planchers qui est donc manuelle et sans sonde extérieure. Que pensez-vous d'une régulation classique avec sonde ext et de départ d'eau pilotée par un régulateur dans ce cas ? Dans le cas de grande surface vitrée, la pose d'une sonde d'ensoleillement est-elle judicieuse avec du plancher à forte inertie ? merci pour vos avis...
|
|
 |
|
Sonde exterieure ou non ? |
#2 |
Message de
loup blanc
, posté le samedi 3 mai 2008 à 14:02 |
|
Bonjour
Non, un plancher chauffant doit avoir une sonde externe. C'est fondamental, à cause de sa grande inertie. ( plancher chauffant d'un niveau d'habitation par exemple) Bien évidemment aussi une sonde d'ambiance de façon à pouvoir se "recaller" vis à vis de la consitgne affichée par l'utilisateur. Sans sonde extérieure, c'est surconsommation d'énergire et inconfort pour l'utilisateur.
LMa sonde d'ensoleillement n'est intéressante que s'il y a possibilité de régulation différentze du olancher soumis à ensoleillement ( celà suppose aussi que la surfazce concernée est signigicatilve par rapport à la surface titale ). Cordialement
|
|
 |
|