Vase d'expansion ecs |
#1 |
Message de
nightflyer
, posté le 27/01/2008 à 17:44 |
|
Bonjour Je voudrais installer une vase d'expansion pour le chauffe-eau. La pression amont est indiqué avec 4 bar. J'ai installé un manomètre pour vérifier entre le ballon et le groupe de securité....6-7bars (tous robinets de la maison fermés!!! en ouvrant un robinet, la pression tombe à 3bars Nota il y a un reducteur de pression juste devant le groupe de secu. Est-ce normal que la pression monte aussi haute???? Merci de votr'aide Cordialement nightflyer
|
|
 |
|
Vase d'expansion ecs |
#2 |
Message de
biloko
, posté le dimanche 27 janvier 2008 à 18:23 |
|
Bonsoir,
oui les valeurs sont dans les normes...et dès que soutirage un drop à 3 bar est aussi normal...
Maintenant pourquoi monter un vase d'expansion ??
|
|
 |
|
Vase d'expansion ecs |
#3 |
Message de
gerard59500
, posté le dimanche 27 janvier 2008 à 18:24 |
|
|
la pression du reseau est fourni par la societe des eaux ,il est possible de reguler la pression par un reducteur pour fournir une pression d environ 3bars il est normale que la pression augmente quand les robinets sont fermes pression statique quand un robinet est ouvert on revient sur une pression dynamique donc plus basse "on a moin de pression car une partie s echappe du robinet""
|
|
 |
|
Vase d'expansion ecs |
#4 |
Message de
nightflyer
, posté le dimanche 27 janvier 2008 à 18:35 |
|
Mais dans ce cas, si la pression amont monte, la pression du systeme augmente aussi dangereusement dans la maison, donc quelle elle est la raison d'étre d'un reducteur de pression ????. Dans cas : à quelle pression je doit gonfler la vase....par rapport la pression reglée ou la pression statique???? Merci
|
|
 |
|
Vase d'expansion ecs |
#5 |
Message de
biloko
, posté le dimanche 27 janvier 2008 à 18:40 |
|
Re,
vous paniquez pour rien..
à l'entrée vous avez un réducteur de pression..donc controle amont...
ensuite coté chauffe-eau, vous avez un groupe de sécurité qui est là pour controlé la pression max (protection chauffe-eau)..les tuyaux quant à eux peuvent supporter des pressions très importantes..vraiment aucun soucis..
et comme déjà dit les valeurs renseignées sont Tout à fait dans les normes...donc prenez l'apréro...
|
|
 |
|
Vase d'expansion ecs |
#6 |
Message de
nightflyer
, posté le dimanche 27 janvier 2008 à 18:41 |
|
pourquoi un vase d'expansion??? parce que chaque matin je dois vider mon sceau de ~3 litres d'eau? Parce que la pression de 6- 7 bar est juste au-dessous de la pression du groupe de securité 7bars) merci de votr'aide
|
|
 |
|
Vase d'expansion ecs |
#7 |
Message de
biloko
, posté le dimanche 27 janvier 2008 à 19:01 |
|
|
Ce serait pas plus simple de réduire un peu au niveau du réducteur ??
|
|
 |
|
Vase d'expansion ecs |
#8 |
Message de
nightflyer
, posté le dimanche 27 janvier 2008 à 19:18 |
|
Je l'ai essayé, en réglant le reducteur à 3 bar avec robinet ouvert....résultat, la pression à l'étage devient insuffisant pour alimenter le mitigeur de la douche! Ma question reste toujours ouverte... à quelle pressio je dois gonfler le Vase d'expansion Merci d'avance
|
|
 |
|
Vase d'expansion ecs |
#9 |
Message de
jmr74
, posté le dimanche 27 janvier 2008 à 19:35 |
|
Bonsoir,
Je ne comprend pas ce que vous voulez faire ! Si la pression est réglée à 3 bars, problème avec le mitigeur de douche. Si la pression est réglée à 6 bars, problème avec le groupe de sécurité qui fuit. Le vase d'expansion ne servira à rien dans votre cas. Un vase d'expansion sert dans le cas où la pression est réglée à une pression largement inférieure à 7 bars, alors lorsque le ballon chauffe, l'eau augmente de volume et une partie va dans le vase, ce qui empêche la pression d'atteindre les 7 bars et le groupe ne laisse pas échapper de l'eau. Dans ce cas, la pression de gonflage du vase est celle du réseau, en général 3 bars.
A+
|
|
 |
|
Vase d'expansion ecs |
#10 |
Message de
nightflyer
, posté le dimanche 27 janvier 2008 à 19:52 |
|
Ce que je veux faire est très simple: éviter de perdre 3l par jour! Les 6-7 bar je mesure dans la journée, on dehors du temps de chauffe (tarif bleu) Donc théoriquement il ne devrait pas être à 6-7 bar à ce moment là!! c'est là ou je ne comprend pas comment arrive t-on a 6-7 bars si la pression d'entrée de la maison même avant le réducteur est d'environ 4 bar! Merci de préciser si je m'explique pas clairement. Cordialement
|
|
 |
|
Vase d'expansion ecs |
#11 |
Message de
biloko
, posté le dimanche 27 janvier 2008 à 20:46 |
|
Re..
bon, reprenons par un autre bout..avez-vous essayer en sélectionnant une T° de consigne plus faible...thermostat du cumulus souvent gradué en 1.2.3...
donc baissez d'un cran...
|
|
 |
|
Vase d'expansion ecs |
#12 |
Message de
Sylv1
, posté le dimanche 27 janvier 2008 à 20:51 |
|
bonsoir, si le ballon ne chauffe pas et si vous avez une pression de 4 bars ; meme sur l'instal principale, c'est tout simplement imposible.
soit le ballon chauffe, soit en amont du reducteur vous avez une pression de 6/7 bars. si vous êtes sur de ces relevés il y a un probleme avec le reducteur principale qui laisse passer (légère fuite interne).
a+
|
|
 |
|
Vase d'expansion ecs |
#13 |
Message de
nightflyer
, posté le dimanche 27 janvier 2008 à 21:20 |
|
ok 1/ en ce qui concerne la température, il s'agit d'un thermostat de 65°, pour le moment je ne le touche pas, car il y a un relais de délestage et en plus j'ai vérifié avec un voltmètre, donc en dehors du tarif bleu, il ne chauffe pas. 2/ pour le pression: je vais demander une vérification, car la dernière relève date d'au moins de 2 ans Je vous tiens au courant Cordialement
|
|
 |
|
Vase d'expansion ecs |
#14 |
Message de
Pierrequiroule1
, posté le dimanche 27 janvier 2008 à 21:52 |
|
Bonjour,
Il est possible que vous ayez un problème de manomètre défectueux.
Une pression de 3 bars mesurée robinet ouvert devrait être largement satisfaisante pour le débit d'un robinet ou d'un mélangeur de douche, même placé à l'étage. Dans le cas contraire, vous avez un problème de robinet ou de diamètre de tube.
Ceci étant dit, si vous devez mettre en place un régulateur de pression, il doit être placé en tête de l'installation. Dans le cas contraire, s'il est placé juste à l'entrée du ballon d'eau chaude et que la pression d'eau froide est importante (on peu le supposer, sinon vous n'auriez pas eu besoin d'un régulateur), vous n'arriverez plus ou très difficilement à régler les mélangeurs. C'est normal, avec un mélangeur qui reçoit 6 bars du côté froid et 3 bars du côté chaud, il est difficile de trouver un équilibre de température.
Le vase d'expansion que vous voulez placer devra être raccordé entre le groupe de sécurité et le ballon ou sur le tube d'eau chaude si ce vase le permet. Son gonflage devra être équivalent au réglage du régulateur de pression, soit de 3 à 4 bars.
Avec ce vase en place, un régulateur correctement réglé et un vase bien gonflé, il n'y aura plus d'écoulement d'eau par la soupape du groupe de sécurité.
A+ L'énergie la plus propre et la moins coûteuse est celle que l'on n'utilise pas.