Ventilation local chaudière gaz |
#1 |
Message de
lacou168
, posté le 14/04/2008 à 17:25 |
|
J'ai déjà posté concernant la tuyauterie et l'alimentation, mais j'ai encore 2 questions:
Le gaz est "virtuellement" arrivé dans la chaufferie: je dois mettre un robinet d'arrêt mais lequel au bout d'un tube de 22? un 21/27? à manette, 1/4 de tour?
autre question: La chaufferie communique avec un grand sous-sol mais elle n'a pas de ventilation propre donc il me faut percer un trou de 10/10 à 30 cm du sol (dans le deuxieme parpaing). La chaudière actuellement au fuel va dans une cheminée tubée: est-il nécessaire de prévoir une ventilation haute?
J'ai trouvé ceci sur un site gaz de France, est-ce toujours valable?
Appareil à circuit non étanche raccordé à un conduit de fumées (chaudière atmosphérique). Aucune ventilation haute n'est nécessaire. La ventilation basse peut être directe ou indirecte et sa hauteur n'est pas limitée. La section nette de celle-ci dépend de la puissance nominale de l'appareil : P <= 25 KW, S = 50cm² 25 KW < P <= 35 KW, S = 70cm²:ma chaudière 25/33 kw 35 KW < P <= 50 KW, S = 100cm² 50 KW < P <= 70 KW, S = 150cm²
Merci pour vos conseils
|
|
 |
|
Ventilation local chaudière gaz |
#2 |
Message de
lacou168
, posté le mardi 15 avril 2008 à 08:11 |
|
Résolu
|
|
 |
|
Ventilation local chaudière gaz |
#3 |
Message de
Kristus
, posté le mardi 15 avril 2008 à 11:06 |
|
|
|
|
 |
|
Ventilation local chaudière gaz |
#4 |
Message de
lacou168
, posté le mardi 15 avril 2008 à 12:41 |
|
la cheminée est tubée
|
|
 |
|