> Tableau électrique, equilibrer un tableau electrique
Invité JOSE37
* 11/03/2009 - 23:31
Message #1





Invités






Bonjour à tous,

J'aurais besoin d'un grand conseil pour brancher tous mes disjoncteurs sur un tableau éléctrique pour équilibrer le tous et pour ne pas faire tous sauter:
Voici la liste de la totalité des disjoncteur que je dois mettre sur le tableau:
3 disjoncteurs 10A pour éclairage (16 point d'éclairage standard pas plus de 100w maximum par éclairage voir plutot 60 en priorité)
1 disjonteur 16A (pc cuisine + frigo + hotte aspirante)
1 disjonteur 16A (pc salon)
1 disjonteur 16A (pc de 2 chambres)
1 disjonteur 16A (pc de 1 chambre + 1 salle de bain)
1 disjonteur 16A (pc garage)
8 disjonteur 10A (radiateur éléctrique dont 1 de 600w + 5 de 1200w + 2 de 1400w)
1 disjoncteur 16 ou 32A pour plaque éléctrique
1 disjonteur 16A ou 32A pour four éléctrique
1 disjonteur 16A (pc lave vaisselle)
1 disjonteur 16A (pc lave linge)
1 disjonteur 16A (pc sèche linge)
Je pense qu'il faudras un tableau 4 rangé avec 3 disjoncteur différentiel 30ma de de type AC et un de type A
Pour l'ampérage des différentiel je sais pas si je dois mettre 40A ou 60A
Merci d'avance pour toute les informations.
Si possible pour ce week-end car je dois acheter la camelote
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité hvs
* 11/03/2009 - 23:44
Message #2





Invités






bonsoir,quelle est la surface habitable de votre maison?la puissance totale de vos 8 radiateurs est superieure a 8KW,donc il faudra 1 inter differentiel de 63A 30ma (prenez des inter differentiels a la place des disjonteur differentiels,c'est moins cher!).et 1 inter differentiel 63A 30ma type A,car avec un 40A,ca va etre trop chargé!et puis 2 inter differentiel 40A 30ma!cordialement
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité
* 12/03/2009 - 00:09
Message #3





Invités






CITATION(hvs @ 11/03/2009 - 22:44) *
bonsoir,quelle est la surface habitable de votre maison?la puissance totale de vos 8 radiateurs est superieure a 8KW,donc il faudra 1 inter differentiel de 63A 30ma (prenez des inter differentiels a la place des disjonteur differentiels,c'est moins cher!).et 1 inter differentiel 63A 30ma type A,car avec un 40A,ca va etre trop chargé!et puis 2 inter differentiel 40A 30ma!cordialement



Re bonsoir,

Alors la maison fait 80m2.

Si j'ai tous compris il me faut 2 inter diff de 63A 30ma type A et 2 inter diff de 40A 30ma de typeA.
Par contre pour l'éléctroménager?????
C'est quoi la différence (à part le prix) entre un inter diff et un disjoncteur differentiel???

Par contre auriez vous un tableau type avec ce que je doit mettre sur chaque rangé pour pas tou faire péter.
Merci d'avance pour les réponces aussi rapide.
Merci
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité HVS
* 12/03/2009 - 00:29
Message #4





Invités






non,il vous faut 1inter differentiel de 63A type AC+ 1 inter diff 63A type A+1 inter diff 40A type AC!comme vous avez que 80m2,il faut seulement que 3 inter diff!allez voir sur le site HAGER pour plus info!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité
* 12/03/2009 - 01:14
Message #5





Invités






CITATION(HVS @ 11/03/2009 - 23:29) *
non,il vous faut 1inter differentiel de 63A type AC+ 1 inter diff 63A type A+1 inter diff 40A type AC!comme vous avez que 80m2,il faut seulement que 3 inter diff!allez voir sur le site HAGER pour plus info!



re bonsoir,

Ok merci pour l'info.

Maintenant j'ai tous compris
Par contre au lieu de mettre un disjocteur 10A par radiateur que penser vous de mettre plutot 2 radiateurs sur un disjoncteur 16A (2 x1200w) et 2 radiateurs sur un disjoncteur 10A (un de700 et un de 1200) et un disjoncteur 16A pour les deux de 1400W???
Quand penser vous?? ( sa ferais de la lplace sur le tableau)
Merci d'avance et à demain.

PS si vous pouviez me faire un tableau type se serait super.

Merci d'avance Moncieur.

José
Go to the top of the page
 
+Quote Post
carminas
* 12/03/2009 - 09:25
Message #6


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 9 310
Inscrit: 22/02/2006
Membre No.: 56 953



Bonjour

Je vous propose une répartion avec 4 ID

ID 30mA 40A type A
1 disjoncteur 32A pour plaque éléctrique (6²)
1 disjonteur 30A (pc lave linge)
1 disjoncteur 16A (2pc GTL)
1 disjoncteur 10A (éclairage)

ID 30mA 40A type AC
1 disjonteur 20A (pc sèche linge)
1 disjonteur 16A (pc cuisine + frigo + hotte aspirante)
1 disjonteur 16A (pc de 2 chambres)
1 disjonteur 16A (pc garage)
1 disjoncteur 10A (éclairage)

ID 30mA 40A type AC
1 disjonteur 20A pour four éléctrique
1 disjonteur 20A (pc lave vaisselle)
1 disjonteur 16A (pc salon)
1 disjonteur 16A (pc de 1 chambre + 1 salle de bain)
1 disjoncteur 10A (éclairage)

ID 30mA 63A type AC
8 disjonteur 10A (radiateur éléctrique dont 1 de 600w + 5 de 1200w + 2 de 1400w)
1 disjoncteur 2A (programmateur ou gestionnaire d'énergie)


... et une autre avec 3 ID

ID 30mA 63A type A
1 disjoncteur 32A pour plaque éléctrique (6²)
1 disjonteur 30A (pc lave linge)
1 disjonteur 20A (pc sèche linge)
1 disjonteur 16A (pc cuisine + frigo + hotte aspirante)
1 disjonteur 16A (pc de 2 chambres)
1 disjonteur 16A (pc garage)
1 disjoncteur 10A (éclairage)

ID 30mA 40A type AC
1 disjonteur 20A pour four éléctrique
1 disjonteur 20A (pc lave vaisselle)
1 disjonteur 16A (pc salon)
1 disjonteur 16A (pc de 1 chambre + 1 salle de bain)
1 disjoncteur 16A (2pc GTL)
2 disjoncteur 10A (éclairage)


ID 30mA 63A type AC
8 disjonteur 10A (radiateur éléctrique dont 1 de 600w + 5 de 1200w + 2 de 1400w)
1 disjoncteur 2A (programmateur ou gestionnaire d'énergie)


Pour le chauffage, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A max (4500W max)
1,5² : Disj 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Prévoir un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.


L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect.
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonction que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.


@+





--------------------
Carminas
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité Patsy
* 12/03/2009 - 13:38
Message #7





Invités






Bonjour,
Je recommande vivement la 1ère solution de Carminas et ses bons conseils.

Bonne journée.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité jli
* 12/03/2009 - 16:20
Message #8





Invités






CITATION(JOSE37 @ 11/03/2009 - 22:31) *
Bonjour à tous,

J'aurais besoin d'un grand conseil pour brancher tous mes disjoncteurs sur un tableau éléctrique pour équilibrer le tous et pour ne pas faire tous sauter:
Voici la liste de la totalité des disjoncteur que je dois mettre sur le tableau:
3 disjoncteurs 10A pour éclairage (16 point d'éclairage standard pas plus de 100w maximum par éclairage voir plutot 60 en priorité)
1 disjonteur 16A (pc cuisine + frigo + hotte aspirante)
1 disjonteur 16A (pc salon)
1 disjonteur 16A (pc de 2 chambres)
1 disjonteur 16A (pc de 1 chambre + 1 salle de bain)
1 disjonteur 16A (pc garage)
8 disjonteur 10A (radiateur éléctrique dont 1 de 600w + 5 de 1200w + 2 de 1400w)
1 disjoncteur 16 ou 32A pour plaque éléctrique
1 disjonteur 16A ou 32A pour four éléctrique
1 disjonteur 16A (pc lave vaisselle)
1 disjonteur 16A (pc lave linge)
1 disjonteur 16A (pc sèche linge)
Je pense qu'il faudras un tableau 4 rangé avec 3 disjoncteur différentiel 30ma de de type AC et un de type A
Pour l'ampérage des différentiel je sais pas si je dois mettre 40A ou 60A
Merci d'avance pour toute les informations.
Si possible pour ce week-end car je dois acheter la camelote

Bonjour,
Vous avez mis 1 disjoncteur 16A (pc de 2 chambres) la norme vous impose 3 pc par chambre donc cela vous fera 6 pc sur un 16 A alors que le nombre maximal de prises est de 5 sur du 1,5, si c'est du 2,5 il n'y a pas de problème,
si vous optez la solution avec 4 différentiels un tableau 4 rangés sera juste
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité JOSE37
* 15/03/2009 - 02:00
Message #9





Invités






Bonjour,
Merci à tous le monde pour les super conseil.
Pour les sections des fils je connaissais.
Mon problème était le bonne équilibrage du tableau.

Merci pour tous les conseils.
Je regarde ce que j fait et je vous informe de la suite des évènements
Merci d'avance
José
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité marcel59
* 15/03/2009 - 11:11
Message #10





Invités






bonjour pour la machine a laver disjoncteur 20 et non 30 a ++++++
Go to the top of the page
 
+Quote Post
carminas
* 15/03/2009 - 19:01
Message #11


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 9 310
Inscrit: 22/02/2006
Membre No.: 56 953



Effectivement, petite faute de frappe de ma part blush.gif

@+


--------------------
Carminas
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité JOSE37
* 15/03/2009 - 23:48
Message #12





Invités






Bonsoir,

Merci pour les infos.

Par contre j'ai oublier mon disjoncteur 20A pour mon ballon d'eau chaude et un 16A pour le congel et une prise aux.
Ou je peut casser ces deux disjoncteu dans le tableau??
Merci d'avance

Au fait j'utilise un 16A pour le lave linge car - de 3000w;

Merci
@+
JOSE
Go to the top of the page
 
+Quote Post
carminas
* 16/03/2009 - 09:03
Message #13


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 9 310
Inscrit: 22/02/2006
Membre No.: 56 953



Bonjour

Le chauffe-eau est un gros consommateur, pas le congel.

Avec la solution à 4 ID, mettez le chauffe-eau sur le 2ème ID moins chargé et le congel sur le 3ème.

Le lave-linge avec 16A conviendra. En général on met les gros consommateurs en 20A pour être certain que cela accepte tout type d'appareil. Si dans quelques années votre lave-linge est HS et que vous le changez pour un plus puissant, vous n'aurez pas de problème avec un 20A.

@+



--------------------
Carminas
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité JOSE37
* 16/03/2009 - 23:25
Message #14





Invités






Bonsoir,

Encore merci pour les infos et la rapidité à répondre.

@+
José
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité JOSE37
* 16/03/2009 - 23:52
Message #15





Invités






Re Bonsoir,

J'ai une 4 autre question:

1: Si j'opte pour la solution 3 id ou doit -je placer alors mon disjoncteur 20 A pour mon ballon et mon disjoncteur PC 16A pour le congél??

2: J'ai besoin d'un contacteur jour nuit pour le ballon et d'un programateur pour le chauffage: Je suppose que le contacteur se trouveras à coté du disjoncteur 20A du ballon et pour le programateur , il devras se trouver dans ma rangé des disjonteur des radiateurs n'est-ce pas???????????

3: Pour mes fils pilote je penser utiliser la terre car sur les radiateurs électrique on en as pas besoin......????

4: Est-ce obligatoire de mettre des PC GTL car mon tableau vas se trouvrer dans le celier (à la place de l'ancien) dans lequel (mon celier) se trouve une prise de courant que j'ai prévue de mettre???

Une info: je ne mets plus 8 disjoncteurs 10A pour le chauffage mais 1 de 10A et 4 de 16A

Allez merci d'avance et j'espère n'avoir rien oublier cette fois si.

José

PS: Je pense qu'un tableau 4 rangé c'est mieux mais j'ai récupérer un 3 rangés mais si vous me confirmer d'utiliser un tableau à 4 rangées je prendrai un quatre rangé.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité JUNCA1
* 11/03/2010 - 17:25
Message #16





Invités






Bonjour

J'ai un probleme avec mon contacteur jour nuit/ il gresille fortement le jour depuis un petit moment. LA position forcée ne peut pas etre enclenchée et parfois mon tableau electrique saute. Pensez vous que cela vient soit du contacteur lui meme ou d un probleme de mon chauffe eau (maison achété il y a peu de temps). Merci pour votre réponse.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
le loup blanc
* 11/03/2010 - 18:41
Message #17


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 1 860
Inscrit: 03/11/2008
Membre No.: 1 000 000 581



Bonjour
Ne pas répondre sur ce fil,
un autre fiol spécifique a été ouvert , et répondre là

http://www.cyberbricoleur.com/index.php?sh...00093338&hl=

NOTA ; si un modérateur peur retirer ces 2 messages .. celà évitera de polluer ce fil ..
Merci
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité
* 02/03/2012 - 18:06
Message #18





Invités






Bonjour,

nous refaisons un appart d'environ 80m2 que passons tout à l'electrique (alors qu'avant chauffage et eau chaude était au gaz) et on doit refaire tout le tableau.
à l'aide des infos de cette discussion, j'ai donc établi un plan de mon tableau avec 4 ID que voici, sachant qu'on a une arrivée de 45A:

ID 30mA 40A type A
1 disjoncteur 32A pour plaque éléctrique
1 disjonteur 20A (pc lave linge)
1 disjoncteur 16A (2pc GTL + une alim volets roulants electrique)
1 disjoncteur 10A (5 éclairages : 3 chambres + sdb + wc)

ID 30mA 40A type AC
1 disjonteur 16A (ou 20A?) (frigo + hotte aspirante)
1 disjonteur 20A (8 pc dans 2 chambres)
1 disjonteur 20A (8 pc dans cuisine)
1 disjoncteur 10A (éclairage entrée (3 spots) et salon (4 spots))
1 disjonteur 20A (chauffe-eau)
1 disjonteur 2A (chauffe-eau)

ID 30mA 40A type AC
1 disjonteur 20A (ou 32A ?) pour four éléctrique
1 disjonteur 20A (pc lave vaisselle)
1 disjonteur 16A (8 pc entrée et salon)
1 disjonteur 20A (8 pc de 1 chambre (4) + SDB (2) + entrée(1))
1 disjoncteur 10A (éclairage cuisine (1 néon + 3 spots) et entrée (1 néon))

ID 30mA 40A type AC
6 disjonteurs 10A (radiateur éléctrique dont 5 de 1000W + 1 de 1500w)
1 disjoncteur 2A (programmateur ou gestionnaire d'énergie)

Pouvez vous me dire si ça convient?
J'ai choisi l'option 4 ID, car ça me parait mieux, mais peut être avez vous des suggestions en 3 ID?

J'ai aussi qq petites questions:
- je ne suis pas sure d'avoir bien équilibrer mes ID, quelle est la meilleure manière de le faire/vérifier?
- j'ai mis 8 PC et un disjoncteur en 20A, plutôt que seulement 5 sur 16A, pour avoir moins de disjoncteur - serait-il mieux d'en mettre plus, mais à 16A?
- est-il plus judicieux de mettre un disjoncteur 20 ou 32A pour un four?
-puis-je mettre le circuit volets roulants elec (1 seul) avec les prises GTL?
-j'ai mis frigo et hotte sur le meme disjoncteur - vaut-il mieux 16 ou 20A?
-pour les radiateurs: faut- rajouter un circuit 2A par radiateur pour les contrôler ou un pour tous les radiateurs?

Merci d'avance de vos réponses,
Helene


Go to the top of the page
 
+Quote Post
carminas
* 02/03/2012 - 20:49
Message #19


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 9 310
Inscrit: 22/02/2006
Membre No.: 56 953



Bonsoir

CITATION(Invité @ 02/03/2012 - 18:06) *
Pouvez vous me dire si ça convient?

Globalement c'est pas mal
Pas de sèche linge ?
Suivant le type de gestionnaire d'énergie, il se peut que vous n'ayez pas besoin de disj 2A pour le chauffe-eau
Pour le salon, il faut au minimum 1 PC pour 4m² jusqu'à 40m²

CITATION(Invité @ 02/03/2012 - 18:06) *
J'ai choisi l'option 4 ID, car ça me parait mieux, mais peut être avez vous des suggestions en 3 ID?

Avec 3 ID, il faudrait passer en 63A.
Mais si vous avez plus de 100m², 4 ID sont à prévoir de toute façon

CITATION(Invité @ 02/03/2012 - 18:06) *
je ne suis pas sure d'avoir bien équilibrer mes ID, quelle est la meilleure manière de le faire/vérifier?

Globalement c'est pas mal
Les gros consommateurs, les PC, les éclairages sont bien répartis

CITATION(Invité @ 02/03/2012 - 18:06) *
j'ai mis 8 PC et un disjoncteur en 20A, plutôt que seulement 5 sur 16A, pour avoir moins de disjoncteur - serait-il mieux d'en mettre plus, mais à 16A?

Même avec 8 PC vous pouvez mettre des disjoncteur en 16A du moment que c'est du 2,5²
Par contre, il n'est pas forcément pertinent de charger les circuits à 8 PC dès le départ, cela bloque toute possibilité d'ajout ultérieur

CITATION(Invité @ 02/03/2012 - 18:06) *
est-il plus judicieux de mettre un disjoncteur 20 ou 32A pour un four?

Pour le four 2,5² et disj 20A
Vous ne trouverez jamais un four domestique qui consomme plus de 4,5 kW

CITATION(Invité @ 02/03/2012 - 18:06) *
puis-je mettre le circuit volets roulants elec (1 seul) avec les prises GTL?

Non
Circuit spécialisé pour le volet roulant

CITATION(Invité @ 02/03/2012 - 18:06) *
j'ai mis frigo et hotte sur le meme disjoncteur - vaut-il mieux 16 ou 20A?

Aucune importance si c'est câblé en 2,5²

CITATION(Invité @ 02/03/2012 - 18:06) *
pour les radiateurs: faut- rajouter un circuit 2A par radiateur pour les contrôler ou un pour tous les radiateurs?

Un seul radiateur pour tous les radiateurs qui alimentera le gestionnaire d'énergie
Si vraiment vous voulez une coupure individuelle des fils pilote, il faut mettre un auxiliaire de coupure à côté de chaque disjoncteur, mais ce n'est pas une obligation

Image attachée


@+


--------------------
Carminas
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité Helene
* 02/03/2012 - 22:58
Message #20





Invités






Merci Carminas pour toutes ces infos!!

je vais limiter donc le nombre de prises par disjoncteur.
du coup, nous n'avons pas prévu de seche linge. et normalement, j'ai calculé le nombre de prise en fonction de toutes les normes pièces et surface - je suis large.

Par contre, en ce qui concerne de disj 2A pour le chauffe-eau: avec quel type de gestionnaire d'énergie n'en aurais-je pas besoin?
et enfin, si je mets les volets roulants elec sur un disjoncteur spécialisé 16A, est ce que je peux le laisser sur l'ID 1 (Type A), ou vaut-il mieux le passer sur un des types AC et lequel des 2?

merci encore!!


CITATION(carminas @ 02/03/2012 - 20:49) *
Bonsoir


Globalement c'est pas mal
Pas de sèche linge ?
Suivant le type de gestionnaire d'énergie, il se peut que vous n'ayez pas besoin de disj 2A pour le chauffe-eau
Pour le salon, il faut au minimum 1 PC pour 4m² jusqu'à 40m²


Avec 3 ID, il faudrait passer en 63A.
Mais si vous avez plus de 100m², 4 ID sont à prévoir de toute façon


Globalement c'est pas mal
Les gros consommateurs, les PC, les éclairages sont bien répartis


Même avec 8 PC vous pouvez mettre des disjoncteur en 16A du moment que c'est du 2,5²
Par contre, il n'est pas forcément pertinent de charger les circuits à 8 PC dès le départ, cela bloque toute possibilité d'ajout ultérieur


Pour le four 2,5² et disj 20A
Vous ne trouverez jamais un four domestique qui consomme plus de 4,5 kW


Non
Circuit spécialisé pour le volet roulant


Aucune importance si c'est câblé en 2,5²


Un seul radiateur pour tous les radiateurs qui alimentera le gestionnaire d'énergie
Si vraiment vous voulez une coupure individuelle des fils pilote, il faut mettre un auxiliaire de coupure à côté de chaque disjoncteur, mais ce n'est pas une obligation

Image attachée


@+

Go to the top of the page
 
+Quote Post
carminas
* 02/03/2012 - 23:07
Message #21


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 9 310
Inscrit: 22/02/2006
Membre No.: 56 953



Les gestionnaires, il y en a de 2 types vis à vis du contact ECS
- ceux qui vous délivrent un contact sous tension. Dans ce cas, pas besoin de disj 2A.
- ceux qui vous délivrent un contact sec. Dans ce cas il faut l'alimenter à partir d'un disj 2A.
A voir en fonction du modèle que vous achetez

Le circuit VR ne peux pas être sous le type A car la norme n'autorise pas plus de 2 circuits en plus des plaques et du LL sous un 40A type A.

Mettez le ailleurs où vous voulez, de toute façon cela ne consomme rien et en plus sur une durée très courte.

@+


--------------------
Carminas
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité Helene
* 02/03/2012 - 23:15
Message #22





Invités






D'accord. Merci encore Carminas pour toutes ces infos!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité Mathilde
* 10/04/2012 - 18:25
Message #23





Invités






Bonjour à tous,

Nous sommes en train de rénover un appart de 77m2 que nous passons nous aussi en tout électrique (chauffage et cuisine au gaz auparavant). Or, notre immeuble n’est équipé que pour du 30A max. Par contre, nous pouvons obtenir du triphasé, qui est donc l’option que nous avons choisie. On a le choix entre 3*15A, 3*20A ou même plus si on veut (jusqu’à 3*30A).
Du coup, j’essaie de faire la répartition sur un tableau et j’aurai aimé un peu d’aide et qq conseils.
J’ai tout d’abord dessiné un tableau avec 4 ID, 3 en mono et 1 en tétrapolaire pour la plaque et le chauffage, mais ça va faire mal au budget. Du coup, j’aimerai savoir s’il serait possible de faire un tableau à 3ID, en faisant arriver une phase à chaque ID, plus simplement. On pourrait obtenir une phase (de 15 à 30A – idéalement 15 à 20A) à chaque ID. Mais j'ai du mal à faire la répartition sur seulement 3ID. Qu’en pensez vous ? Est-ce possible, ou vaut il mieux revenir sur un 4ème ID tétrapolaire ? Ce qui implique aussi les branchements en triphasé….

Voila les différents disjoncteurs que j’envisage :
1 disjoncteur 32A pour plaque éléctrique (62)
1 disjonteur 20A pour four éléctrique
1 disjonteur 20A (pc lave linge)
1 disjonteur 20A (pc lave vaisselle)
1 disjonteur 20A (frigo + hotte aspirante + 2PC)
1 disjonteur 16A (pc dans 2 chambres)
1 disjonteur 16A (pc dans cuisine)
1 disjonteur 16A (pc entrée et salon)
1 disjonteur 16A (pc de 1 chambre + SDB + entrée)
1 disjoncteur 16A (2pc GTL)
3 disjoncteur 10A (radiateur)
1 disjoncteur 10A (éclairages : 3 chambres + sdb + wc)
1 disjoncteur 10A (éclairage cuisine et entrée)
1 disjoncteur 10A (éclairage entrée et salon)
1 disjonteur 20A (chauffe-eau)
1 disjonteur 2A (chauffe-eau)

avec peut être un contrôle des radiateurs je ne sais pas bien comment.

Merci d’avance de votre aide,
Mathilde
Go to the top of the page
 
+Quote Post
carminas
* 12/04/2012 - 07:15
Message #24


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 9 310
Inscrit: 22/02/2006
Membre No.: 56 953



Bonjour

Pas simple à réaliser.

Si on regarde les gros consommateurs :
- plaques
- four
- LL
- LV
- chauffe-eau
- 3 radiateurs
Les contraintes principale sont :
- la plaque qui peut tirer jusqu'à 30A si vous utilisez tous les feux simultanément
- les radiateurs qui doivent être sous le même différentiel si vous voulez utiliser un programmateur par fil pilote

Avec 15 ou 20A par phase cela va être difficile

Je vous conseille donc l'achat d'un intterrupteur différentiel 30mA 40A type A sur lequel vous mettriez :
- la plaque (branchée sur 2 phases, car c'est le mode de fonctionnement de la grande majorité des plaques en tri)
- les radiateurs en mettant un radiateur par phase

Sur chacun des 3 ID mono, vous répartissez four, LL, LV et vous mettez le chauffe-eau sur la phase inutilisée pour la plaque.

Vous répartissez les autres circuits de manière homogène

Vous pourriez également brancher le chauffe-eau en tri.


Vous pouvez vous inspirer du schéma suivant, éventuellement en regroupant les deux dernières rangées sous un même ID tetra

Image attachée


@+


--------------------
Carminas
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité Mathilde
* 13/04/2012 - 20:05
Message #25





Invités






Merci Carminas,
j'avais effectivement trouvé ce même schéma sur lequel je m'étais basée pour dessiner un tableau, en regroupant en effet les deux dernier en 1 seul ID tetra.
je pense que je vais partir la dessus du coup,
merci encore