Reply to this topicStart new topic
> Batiment Agricole, normes electrique ?
Invité Invité Adrien
* 23/10/2009 - 17:24
Message #1





Invités






Bonjour à tous,

Un ami agriculteur doit réaliser l'installation electrique d'un nouveau batiment d'elevage. Ayant une formation d'electricien, je me propose de l'aider.
Mais voilà, je n'ai aucune experience des normes à appliquer en ce qui concerne les normes a appliquer pour ce genre de construction et il y a visite du consuel pour qu'il ai le raccordement au réseau.
J'ai déjà réalisé 2 pavillions sans aucune remarque du consuel, mais un batiement agricole c'est tout nouveau pour moi, du coup j'ai plein de doutes. J'espère que quelqu'un parmis vous saura me renseigner.
Entre autre sur les points suivant :

- Le batiment est a charpente metallique, faut-il imperativement relier tous les pilliers à la terre comme on le voit souvent sur ce type de structure ? si oui, est-ce que cette connexion à la terre peut être faite part des cosses serties boulonnée ou faut-elle qu'elle soit soudée comme on le voit parfois ?
- Quel est la valeur de resistance de prise de terre maximum tolerée ?
- La prise de terre pour la charpente metallique (si necessaire) et celle pour l'installation electrique est-elle commune (confondue ou reliées ensembles) ou separée ?
- Y a t'il une structure type à respecter au niveau du tableau de distribution (nombre de dispositif differentiel, nombre et repartition des circuits, etc)
- Le pouvoir de coupure des appareils de protection à utiliser est-il identique que ceux utilisé en domestique ? sinon quel pouvoir de coupure choisir ?
- Les appareils de protection (disjoncteurs) doivent t-il être bipolaire ou de l'uni + neutre est-il suffisant ?
- Y a t'il un indique IP et IK minimum a respecter pour l'appareillage ?
- Y a t'il un mode de pose des cables à respecter (sous tube, chemin de cable, etc) ?
- Faut-il prévoir des systèmes spécifiques comme eclairage de secours, balisage, securité incendie, coupures d'urgence etc... si oui lesquels ?
- Finalement, n'existerai t-il pas un ouvrage spécifique (promotelec ou autre) qui reprend tous les points à appliquer pour réaliser une installation electrique agricole conforme aux préscriptions sans devoir se farcir la lecture complete de la NFC15-100 ?

Merci d'avance.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité PEDRO82006
* 24/10/2009 - 18:27
Message #2





Invités






CITATION(Invité Adrien @ 23/10/2009 - 17:24) *
Bonjour à tous,

Un ami agriculteur doit réaliser l'installation electrique d'un nouveau batiment d'elevage. Ayant une formation d'electricien, je me propose de l'aider.
Mais voilà, je n'ai aucune experience des normes à appliquer en ce qui concerne les normes a appliquer pour ce genre de construction et il y a visite du consuel pour qu'il ai le raccordement au réseau.
J'ai déjà réalisé 2 pavillions sans aucune remarque du consuel, mais un batiement agricole c'est tout nouveau pour moi, du coup j'ai plein de doutes. J'espère que quelqu'un parmis vous saura me renseigner.
Entre autre sur les points suivant :

- Le batiment est a charpente metallique, faut-il imperativement relier tous les pilliers à la terre comme on le voit souvent sur ce type de structure ? si oui, est-ce que cette connexion à la terre peut être faite part des cosses serties boulonnée ou faut-elle qu'elle soit soudée comme on le voit parfois ?
- Quel est la valeur de resistance de prise de terre maximum tolerée ?
- La prise de terre pour la charpente metallique (si necessaire) et celle pour l'installation electrique est-elle commune (confondue ou reliées ensembles) ou separée ?
- Y a t'il une structure type à respecter au niveau du tableau de distribution (nombre de dispositif differentiel, nombre et repartition des circuits, etc)
- Le pouvoir de coupure des appareils de protection à utiliser est-il identique que ceux utilisé en domestique ? sinon quel pouvoir de coupure choisir ?
- Les appareils de protection (disjoncteurs) doivent t-il être bipolaire ou de l'uni + neutre est-il suffisant ?
- Y a t'il un indique IP et IK minimum a respecter pour l'appareillage ?
- Y a t'il un mode de pose des cables à respecter (sous tube, chemin de cable, etc) ?
- Faut-il prévoir des systèmes spécifiques comme eclairage de secours, balisage, securité incendie, coupures d'urgence etc... si oui lesquels ?
- Finalement, n'existerai t-il pas un ouvrage spécifique (promotelec ou autre) qui reprend tous les points à appliquer pour réaliser une installation electrique agricole conforme aux préscriptions sans devoir se farcir la lecture complete de la NFC15-100 ?

Merci d'avance.

BJR

LA REGLEMENTATION POUR UN BATIMENT AGRICOLE
n est pas la meme que l 'habitation
1 ; puissance a installer pour determiner la puissance du branchement
si le tarif bleu est suffisant
ou s il faut passer en tarif jaune ou superieur les protections sont differentes
les ip ,, ?? A RESPECTER
si du personnel travail dans ce batiment ??
CE N EST PLUS LE CONSUEL MAIS UN ORGANISME PRIVE QUI DEVRA CONTROLER L'
INSTALLATION mais il faudra demander un dossier special consuel et leur envoyer apres la controle de l organisme
voila un appercu a votre disposition pour d autres renseignements complementaires ATTENTION A VOTRE RESPONSABILITE EN CAS DE PROBLEMES A +
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité Adrien
* 25/10/2009 - 16:02
Message #3





Invités






Le branchement est en tarif bleu : 12KVA en tri
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité pedro82006
* 25/10/2009 - 17:03
Message #4





Invités






CITATION(Invité Adrien @ 25/10/2009 - 16:02) *
Le branchement est en tarif bleu : 12KVA en tri

BJR
TARIF BLEU
PROTECTIONS PH + N 3 K
PAS DE REPONSE AUX AUTRES QUESTIONS POSEES CONCERNANT LE BATIMENT ,: personnel activitees etc ::::
a +
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité Adrien
* 26/10/2009 - 13:51
Message #5





Invités






Non pas de personnel, seul le propriétaire de lieux y travail (c'est un elevage bovin tout ce qu'il y'a de plus courant)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité Adrien
* 27/10/2009 - 23:31
Message #6





Invités






Personne n'a d'info a ce sujet ? avec les pros qui viennent poster ici aucun n'a jamais fait d'agricole ? (je veux dire a part l'autre qui répond a mes questions par des questions...)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Labric
* 28/10/2009 - 09:07
Message #7


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 4 519
Inscrit: 27/12/2004
Membre No.: 31 738



bonjour,
j'ai fait l'électricité d'un bâtiment agricole il y a quelques années (étable + grange + hangar).
C'est un bâtiment à structure bois et bardage "bac-acier". J'ai dû relier le bardage, les cornadis (en un mot toute les parties metalliques à la terre). J'avais relié les "blocs de cornadis" en soudant des barres metalliques - le consuel a contrôlé la continuité -.
La charpente métallique (disons toute partie métallique doit être reliée à la terre). Comment ??? Cosses soudées + cablette ??? tiges de fer soudées ???
J'ai réparti les circuits lumière sur les trois phases afin de ne pas avoir le noir complet en cas de rupture d'une phase (intempéries ou autres)
En tri, un circuit (une prise) pour l'évacuateur et un deuxième circuit comportant 5 prises tri pour utilisation occasionnelle de divers outillages (éclateur de céréales ; compresseur ; poste à souder ;...).
En mono; 1 circuit comprenant 5 à 6 prises.
Prise de terre avec environ 20 à 25m de cablette (ceci est à voir avec la nature du terrain
C'est donc une petite installation pour une unité d'élevage (pas de salle de traite).
C'est la norme 15-100 qui s'applique.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité Adrien
* 28/10/2009 - 10:14
Message #8





Invités






Merci pour cette réponse.

J'ai un doute sur les prises tri : Est-ce qu'il faut un disjoncteur par prise ou est-ce que l'on peut mettre plusieurs prises par disjoncteur comme en mono ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Labric
* 28/10/2009 - 10:34
Message #9


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 4 519
Inscrit: 27/12/2004
Membre No.: 31 738



Re,
J'ai réalisé le tout en cable U1000-R02V (cables fixés en hauteur sur la structure à l'aide de fixation (voir chez legrand) qui tiennent le cable à environ 1 cm de la structure (mis du 5 conducteurs pour les va et vient).
Les parties métalliques doivent être reliées à la terre (une seule terre). Valeur inférieure à 100 ohms.
Les disjoncteurs - unipolaires + neutre pour le mono ; tripolaire pour le tri (ou tétra si un appareil necessite le neutre : certains tanks à lait par exemple) - doivent tenir compte, pour le tri, du pic d'intensité lors du démarrage des moteurs (pour ça, le vendeur - un grossiste réalisant également des installations - m'avait conseillé).
Matériel "Plexo" pour boîtes de dérivation ; inters et prises ; boitier de branchement étanche ; éclairage par "néons" étanches.
Systèmes périphériques ??? à l'époque -environ 10 ans - non !
J'ai mis un inter différentiel tétrapolaire (pour le tri) suivi de 2 disjoncteur tri (un pour le circuit évacuateur et l'autre pour le circuit prises). J'ai également un disjoncteur thermique sur chacun des moteurs.
Pour le mono, un inter différentiel sur chacune des phases pour le mono suivi de disjoncteurs comme sur toute installation.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité BJR
* 28/10/2009 - 19:31
Message #10





Invités






CITATION(Labric @ 28/10/2009 - 10:34) *
Re,
J'ai réalisé le tout en cable U1000-R02V (cables fixés en hauteur sur la structure à l'aide de fixation (voir chez legrand) qui tiennent le cable à environ 1 cm de la structure (mis du 5 conducteurs pour les va et vient).
Les parties métalliques doivent être reliées à la terre (une seule terre). Valeur inférieure à 100 ohms.
Les disjoncteurs - unipolaires + neutre pour le mono ; tripolaire pour le tri (ou tétra si un appareil necessite le neutre : certains tanks à lait par exemple) - doivent tenir compte, pour le tri, du pic d'intensité lors du démarrage des moteurs (pour ça, le vendeur - un grossiste réalisant également des installations - m'avait conseillé).
Matériel "Plexo" pour boîtes de dérivation ; inters et prises ; boitier de branchement étanche ; éclairage par "néons" étanches.
Systèmes périphériques ??? à l'époque -environ 10 ans - non !
J'ai mis un inter différentiel tétrapolaire (pour le tri) suivi de 2 disjoncteur tri (un pour le circuit évacuateur et l'autre pour le circuit prises). J'ai également un disjoncteur thermique sur chacun des moteurs.
Pour le mono, un inter différentiel sur chacune des phases pour le mono suivi de disjoncteurs comme sur toute installation.

BJR
C EST MOI L AUTRE QUI REPOND PAR DES QUESTIONS ???
JE PENSE QUE DEMANDEZ DES EXPLICATIONS POUR POUVOIR VOUS DONNEZ LE PLUS DE RENSEIGNEMENTS POSSIBLES C EST INTERRESSANT BATIMENT SUIVANT L EXPLOITATION L INDICE DE PROTECTION PEUT CHANGER
ET VOUS DONNER LES RENSEIGNEMENTS POUR LE CONTROLE NE SONT PAS NUISIBLE S
JE COMPRENDS QUE BEAUCUP DE CHOSES VOUS ECHAPENT POUR FAIRE UNE AUSSI PETITE INSTALLATION
DONC L AUTRE NE VA PLUS VOUS ENNUYEZ
APRES 42 ANS ELECTRICITE JE PENSAIS VOUS ETRE UTILE
A +
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité PEDRO 82006
* 28/10/2009 - 19:48
Message #11





Invités






CITATION(BJR @ 28/10/2009 - 19:31) *
BJR
C EST MOI L AUTRE QUI REPOND PAR DES QUESTIONS ???
JE PENSE QUE DEMANDEZ DES EXPLICATIONS POUR POUVOIR VOUS DONNEZ LE PLUS DE RENSEIGNEMENTS POSSIBLES C EST INTERRESSANT BATIMENT SUIVANT L EXPLOITATION L INDICE DE PROTECTION PEUT CHANGER
ET VOUS DONNER LES RENSEIGNEMENTS POUR LE CONTROLE NE SONT PAS NUISIBLE S
JE COMPRENDS QUE BEAUCUP DE CHOSES VOUS ECHAPENT POUR FAIRE UNE AUSSI PETITE INSTALLATION
DONC L AUTRE NE VA PLUS VOUS ENNUYEZ
APRES 42 ANS ELECTRICITE JE PENSAIS VOUS ETRE UTILE
A +

PS
DEPUIS QUAND le consuel controle les batiments agricole ???
AVEC MES QUESTIONS JE POUVAIS VOUS FAIRE UN SHEMA DE VOTRE COFFRET ELECTRIQUE ET AVEC LES DIMENSIONS DU BATIMENT UNE ETUDE DES EMPLACEMENTS ECLAIRAGE AVEC L INTENSITE LUMINEUSE DEMANDEE POUR CE TYPE DE BATIMENT TOUT CELA GRATOS POUR RENDRE SERVICE
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité Adrien
* 28/10/2009 - 20:37
Message #12





Invités






Ouais ben du haut de tes 42 ans d'électricité, n'empêche que t'a répondu a aucune des questions, même avec les précisions demandé et y compris celle qui n'avaient pas besoin de précisions (genre sur la prise de terre)
Mais t'en fait pas, on a l'habitude ici des soit disant pro ou autres spécialistes qui brassent du vent et répondent toujours à côté pour ne pas montrer qu'en réalité ils ne savent rien.

Heureusement il y'a aussi des gens serieux et qui sans aucune prétention savent quand même aider les autres.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité pedro 82006
* 29/10/2009 - 10:07
Message #13





Invités






CITATION(Invité Adrien @ 28/10/2009 - 20:37) *
Ouais ben du haut de tes 42 ans d'électricité, n'empêche que t'a répondu a aucune des questions, même avec les précisions demandé et y compris celle qui n'avaient pas besoin de précisions (genre sur la prise de terre)
Mais t'en fait pas, on a l'habitude ici des soit disant pro ou autres spécialistes qui brassent du vent et répondent toujours à côté pour ne pas montrer qu'en réalité ils ne savent rien.

Heureusement il y'a aussi des gens serieux et qui sans aucune prétention savent quand même aider les autres.

BJR
JE LAISSE LES CYBER JUGER TON ATTITUDE
POSER DES QUESTIONS AUSSI BANALES POUR UNE FORMATION ELECTRIQUE
DEPUIS DES ANNEES OU JE VAIS SUR CE SITE IL Y A DES FOIS DES CAS ... QUI FONT RIRES
LE BONJOUR ET MERCI EXISTE AUSSI C EST PEUT ETRE UN AUTRE NIVEAU ???
A +
Go to the top of the page
 
+Quote Post