> Circulateur De Chauffage, le circulateur tourne en permanence
alvi62
* 05/03/2010 - 13:01
Message #1


Régulier
**

Groupe: Membres
Messages: 22
Inscrit: 24/10/2008
Membre No.: 1 000 000 126



Bonjour,

je possède une PAC eau/eau couplée à une chaudière fuel en appoint. La chaudière commande le circulateur de chauffage.
Est il normal qu'il fonctionne en permanence ou bien doit il être commandé par la PAC ?
Merci de vos avis.
Cordialement
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pat38.5
* 05/03/2010 - 17:20
Message #2


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 459
Inscrit: 08/09/2009
Membre No.: 1 000 006 419



bonjour tout dépend le schéma de montage de la PAC si c'est le circulateur qui alimente les radiateurs ou le plancher chauffant oui ,la régulation coupe le PAC ou la chaudière;salutation
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alvi62
* 05/03/2010 - 19:36
Message #3


Régulier
**

Groupe: Membres
Messages: 22
Inscrit: 24/10/2008
Membre No.: 1 000 000 126



CITATION(pat38.5 @ 05/03/2010 - 17:20) *
bonjour tout dépend le schéma de montage de la PAC si c'est le circulateur qui alimente les radiateurs ou le plancher chauffant oui ,la régulation coupe le PAC ou la chaudière;salutation


Bonjour et merci de cette réponse mais je ne la comprends pas bien. Bien sûr que la régulation coupe la PAC ou la chaudière quand la température est atteinte mais le circulateur, qui alimente effectivement les radiateurs, continue de tourner en permanence et je veux savoir si c'est normal qu'il tourne toujours ou bien s'il doit s'arrêter en même temps que la PAC ou la chaudière. Le schéma de montage de la PAC ne précise rien en ce qui concerne le dit circulateur.

Cordialement
Go to the top of the page
 
+Quote Post
paul74
* 06/03/2010 - 19:27
Message #4


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 292
Inscrit: 09/09/2008
Membre No.: 94 597



Bonsoir,

Normal que le circulateur tourne en permanence, car la PAC ou la chaudière se remettent en route
quand la température de retour de l'eau devient trop basse par rapport a la température demandée dans les
pièces a vivre.
Si le circulateur ne tourne pas, les tuyaux se mettront a la température du local chaufferie qui ne
correspond pas du tout au desiderata demandé par la régulation.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alvi62
* 07/03/2010 - 00:46
Message #5


Régulier
**

Groupe: Membres
Messages: 22
Inscrit: 24/10/2008
Membre No.: 1 000 000 126



CITATION(paul74 @ 06/03/2010 - 19:27) *
Bonsoir,

Normal que le circulateur tourne en permanence, car la PAC ou la chaudière se remettent en route
quand la température de retour de l'eau devient trop basse par rapport a la température demandée dans les
pièces a vivre.
Si le circulateur ne tourne pas, les tuyaux se mettront a la température du local chaufferie qui ne
correspond pas du tout au desiderata demandé par la régulation.


OK et merci, c'est la précision que je voulais car j'avais déjà lu que le circulateur ne se mettait en route que lors de l'allumage de la chaudière et pendant le temps de chauffe puis s'arrêtait en même temps qu'elle.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pat38.5
* 08/03/2010 - 17:41
Message #6


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 459
Inscrit: 08/09/2009
Membre No.: 1 000 006 419



bonjour votre circulateur tourne en permanence pour dégager les calories de l installation et d'éviter de sauter en haute pression ,sur le condenseur de la PAC il lui faut un débit constant.salutation
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alvi62
* 11/03/2010 - 15:32
Message #7


Régulier
**

Groupe: Membres
Messages: 22
Inscrit: 24/10/2008
Membre No.: 1 000 000 126



CITATION(pat38.5 @ 08/03/2010 - 17:41) *
bonjour votre circulateur tourne en permanence pour dégager les calories de l installation et d'éviter de sauter en haute pression ,sur le condenseur de la PAC il lui faut un débit constant.salutation


Bonjour et merci de votre réponse. A ce propose lorsque la PAC s'arrête elle mentionne presque toujours "défaut pression haute" ou "défaut circulation froid" ou encore "défaut gaz chaud". Ces mentions s'éteignent au bout de quelques secondes et la PAC repart normalement. (PAC NAPO 14 M DE DIETRICH).
Cordialement
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pat38.5
* 14/03/2010 - 12:05
Message #8


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 459
Inscrit: 08/09/2009
Membre No.: 1 000 006 419



bonjour c'est un problème de débit du circulateur .salutation
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité Invité pascal
* 15/04/2010 - 22:54
Message #9





Invités






BONJOUR
j'ai un accélérateur monté sur un modul avec vanne 3 voie(chaudiere viessmann vitocel) mon accélérateur wilo vihu 25/70 r est trop puissant ,je doit donc changer le moteur ,car je n'ai pas de corp de pompe ,c'est un modul en fonte(vanne 4 voie ,circulateur et vanne d'isolement).j'ai une vitesse mini de 1400 tr/min et c'est encore trop élevé,quelle moteur pourait t'il donc aller dessu ,en aillant les memes entraxe de vis,meme portée de joint,je n'arrive pas a trouver,je cherche donc un connaisseur,il faudrait que ma vitesse mini que j'ai aujourd'hui donc 1400 soit la maxi sur le nouveau moteur
je laisse mon adresse mail
pascalpoisson2@wanadoo.fr et merçi d'avance
Go to the top of the page
 
+Quote Post