> tension entre terre et phase
Invité lenormand
* 24/08/2002 - 14:13
Message #1





Invités






Logiquement entre une phase et la terre lorsque l' on veut tester l' efficaciter de celle-ci je pense qu' il ne doit pas en avoir de tension , est-ce que je me trompe ?

L' alimentation génerale de ma maison est du 380V triphasé

merci pour cette précision

Cdt

DF
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité dodo
* 24/08/2002 - 11:23
Message #2





Invités






Entre phase et terre tu auras toujours 220V, vu que tu as le 380V si tu es en triphasé, tu as 3 fils de phases en 380V +le neutre, entre chaque phase et le neutre tu as 220V . Si tu es en biphasé tu as une phase et le neutre qui te délivre 220V.

C'est entre le neutre et la terre qu'il n'y a pas en principe de tension .Il suffit d'une défectuosité d'appareil(perte à la terre) pour en attraper(méfiance).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Titi73
* 24/08/2002 - 11:25
Message #3


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 73
Inscrit: 10/08/2002
Membre No.: 6 884



Bonjour,



Si votre réseau de terre est relié à une prise de terre, la tension entre ce réseau est n'importe quelle phase doit être d'environ 230 V (tension simple du réseau d'alimentation).



Si vous mesurez une tension qui est loin de cette valeur, soit votre réseau de terre n'est pas relié à une prise de terre, soit il ya un problème de continuité entre eux (ou qu'un conducteur est coupé) ou alors votre prise de terre a une valeur élevée (mais alors très élevée).



Le faite de mesurer la tension entre la terre est une phase ne permet pas d'affirmer que la valeur de la prise de terre est bonne, mais seulement de constater que le réseau de terre est relié à une référence (prise de terre).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phiphi
* 24/08/2002 - 12:10
Message #4


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 1 683
Inscrit: --
Membre No.: 45



Bonjour



Tout faux, si justement la terre est bonne vous devez avoir a peu pres 220 V

Phiphi
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Titi73
* 24/08/2002 - 14:13
Message #5


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 73
Inscrit: 10/08/2002
Membre No.: 6 884



En mesurant la tension entre terre et phase, on ne peut pas affirmer qu'une prise de terre est bonne ou pas bonne, mais simplement que le réseau de terre est relier à une réference et qu'il ne se trouve pas "en l'air".



En régime TT, la valeur maximale de la résistance de la prise de terre des masses d'une installation dépend entièrement de la sensibilité du dispositif différentiel situé en tête de cette installation.

Par exemple, le plus courant, un dispositif différentiel 500 mA situé en tête d'une installation alimentée par un branchement BT tarif bleu, impliquera que la résistance de la prise de terre soit au maximum de 100 ohms par la formule de calcul suivante :



R= Ul / Idn



Ul : Tension limite de sécurité, qui est égale à 50 V dans quasiment tous les cas.

Idn : Sensibilité du dispositif différentiel.



Si la résistance de la prise de terre dépasse cette valeur maximale, le dispositif différentiel pourra ne pas élliminer les défauts dont la tension de contact seraient supérieure à 50 V.



La seule manière de vérifier cette résistance est de la mesurer avec un téllurohmètre ou encore avec un mesureur de boucle.



Si l'on prend un exemple d'une prise de terre dont la valeur est de 200 ohms sur une installation 230/400 V équipée d'un dispositif différentiel 500 mA, et que l'on mesure la tension entre cette prise de terre et une phase on trouvera une valeur d'environ 230 V, et cependant la valeur de la prise de terre est trop élevée au vue des caractéristique de l'installation.
Go to the top of the page
 