> je voudrais connaitre la difference entre les disjoncteur de type courbe D et C
Invité marc
* 18/08/2003 - 21:30
Message #1





Invités






Bonjour a tous, je voudrais connaitre la difference entre les di

sjoncteur de type courbe D et C .Merci a +
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Réponse(s) (1 - 2)
Invité ant
* 17/08/2003 - 20:16
Message #2





Invités






courbe D pour les moteurs

courbe C pour le reste

courbe L pour cable tres long
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité remi
* 18/08/2003 - 20:38
Message #3





Invités






courbe D declenchement magnétique entre 10 fois et 14 fois l'In pour la protection des circuits à fort courant d'appel

courbe C declenchement magnetique entre 5 fois et 10 fois l'In ( remplace l ancien courbe U ) pour la protection des circuits

les disjoncteurs courbe L sont remplacés par courbe B dont le magnetique declenche entre 3 et 5 fois l'In pour la protection des personnes , des grandes longueurs de cable et des générateurs.