Bonjour à tous,
J'ai un "vieux" compteur EDF (type L13C2 de 1991 si ça parle à certains) duquel ne semble sortir aucun fil pilote dont j'ai entendu parler par ailleurs sur ce forum et qui permettrait de commander un contacteur. Or je voudrais commander mon chauffe eau pour qu'il fonctionne en heures creuses uniquement. Cela est-il possible sans utiliser d'interrupteur horaire journalier (pour etre sur d'etre bien synchrone)? D'avance merci! |
|
|
Invité Kimble |
![]()
Message
#2
|
Invités ![]() |
Bonjour ,
Est-ce qu'il n'y a pas une "boucle" sortant du panneau de comptage (elle a pu être "fourrée" sous ou dans le panneau principal d'installation ou ne dépasser que très peu de sous le panneau de comptage) . Ou alors il y a peut-être sur le panneau de comptage ( à coté du relais de télécommande 175 Hz) un relais découpleur dont le contact sec est accessible sous un petit capot non plombé . Si tu n'as véritablement aucun asservissement il faut le demander à ton distributeur ( EDF ?) qui doit le fournir dans le cas d'un tarif J/N . A+ |
|
|
Invité Lilloux |
![]()
Message
#3
|
Invités ![]() |
Bonjour,
déjà il faut que kuzco aie un abonnement double tarif ensuite si c'est la cas il a effectivement une horloge où un relais 175 hertz a 40 ordres (groupes ACDE). par contre correction a Kimble le capot est plombé et doit le rester (si non la fraude est plus que trop facile) |
|
|
Invité Kimble |
![]()
Message
#4
|
Invités ![]() |
Bonjour Liloux
Désolé mais le capot du bas d'un relais découpleur n'est pas plombé il ne comporte que deux bornes (c'est un contact sec) le capot du haut lui est plombé et contient l'alimentation de la bobine . Comme son nom le laisse présumer ce relais "découple" le change tarif et l'asservissement à la sortie du relais 175 Hz . A+ |
|
|
Invité Lilloux |
![]()
Message
#5
|
Invités ![]() |
Ben chez nouzot's
on a une pendule (très vieux systemes) où un relais 175 a disques (très vieux aussi) et pour le moderne (quand ce n'est pas un compteur electronique) le relais 175 (bleu) et sous l'unique capot il y a moteur, dt et as des découplages on n'en trouve que dans les immeubles car là il n'y a que 1 relais pour tout le monde et chacun a son découplage non? |
|
|
![]()
Message
#6
|
|
Débutant ![]() Groupe: Membres Messages: 5 Inscrit: 10/03/2005 Membre No.: 36 127 ![]() |
|
|
|
Invité penkaled |
![]()
Message
#7
|
Invités ![]() |
|
|
|
Invité Kimble |
![]()
Message
#8
|
Invités ![]() |
Bonjour Kuzco ,
N'y a-t-il pas un relais découpleur sur le panneau de compteur ? A+ |
|
|
Invité Kimble |
![]()
Message
#9
|
Invités ![]() |
Bonjour Penkaled ,
Ce compteur contient un relais 175 Hz intègré A+ |
|
|
![]()
Message
#10
|
|
Débutant ![]() Groupe: Membres Messages: 5 Inscrit: 10/03/2005 Membre No.: 36 127 ![]() |
C'est le boitier dont parle penkaled?
non j'ai rien de tout ca, ce que j'ai en plus sur le panneau c'est le disjoncteur differentiel et un grand boitier gris avec tous les fusibles pour les differents circuits. D'autre part ca fait longtemps que j'ai cet abonnement, et edf ne m'a jamais rien proposé de plus. |
|
|
Invité Kimble |
![]()
Message
#11
|
Invités ![]() |
Non la photo de Penkaled c'est un relais 175 Hz qui est utilisé quand la télécommande n'est pas intègrée au compteur chez toi elle l'est . Mais ce type de compteur (à télec. intègrée) nécessite justement un relais de découplage pour fournir l'asservissement chauffe-eau c'est un petit boitier d'environ 10X5 cm . Peux tu faire une autre photo avec plus de recul pour voir exactement ce qui est posé sur ton panneau de compteur .
A+ |
|
|
![]()
Message
#12
|
|
Débutant ![]() Groupe: Membres Messages: 5 Inscrit: 10/03/2005 Membre No.: 36 127 ![]() |
J'ai un petit souci de batterie avec mon appareil du coup je ne peux plus faire de photo.
En revanche je peux t'en livrer une description: sur le panneau, à droite du disjoncteur, il y a 4 trous d'environ 7mm de diam disposés en rectangle vertical, et deux petits trous en haut et en bas de ce rectangle. Vu leur espacement ils pourraient bien correspondre au dispositif que tu decris (10x5cm). En gros ca voudrait dire que ce relai n'est plus sur mon panneau? Glups. Que faire dans ce cas? |
|
|
Invité Kimble |
![]()
Message
#13
|
Invités ![]() |
|
|
|
Invité Kimble |
![]()
Message
#14
|
Invités ![]() |
D'après ta photo le compteur à été remplacé (on voit le profil de l'ancien sur des parties non peinte du panneau) . Est-ce que tu était déja dans le logement lors de ce remplacement ?
Deux hypothèses : 1 La personne qui à changé le compteur voyant que rien n'était branché sur l'asservissement a supprimé le relais . 2 Si le remplacement a été fait avant ton entrée dans le logement ton prédécesseur a "récupéré" ce relais pourtant plombé et a fourré les fils sous le panneau (j'ai vu pire) Dans les deux cas il faudra que tu fasse une demande à ton distributeur mais je crains que dans le 2ème cas l'intervention soit payante . Je dois m'absenter je reprendrais ce forum vers 20h 20h30 A+ |
|
|
![]()
Message
#15
|
|
Débutant ![]() Groupe: Membres Messages: 5 Inscrit: 10/03/2005 Membre No.: 36 127 ![]() |
|
|
|
Invité Voltman |
![]()
Message
#16
|
Invités ![]() |
Il est possible de faire fonctionner un chauffe eau électrique en heures creuses sans utiliser les fils pilotes venant du compteur. Mon contacteur heures creuses de marque Hager référence E321 détecte le signal émis par EdFavec les fonctions habituelles , Auto, Arrêt, Forcée. La bobine est branchée tout simplement entre la phase et le neutre et il fonctionne parfaitement depuis plus de 20 ans.
|
|
|
Invité Voltman |
![]()
Message
#17
|
Invités ![]() |
Il est possible de faire fonctionner un chauffe eau électrique en heures creuses sans utiliser les fils pilotes venant du compteur. Mon contacteur heures creuses de marque Hager référence E321 détecte le signal émis par EdFavec les fonctions habituelles , Auto, Arrêt, Forcée. La bobine est branchée tout simplement entre la phase et le neutre et il fonctionne parfaitement depuis plus de 20 ans.
|
|
|
Invité Invité fab |
![]()
Message
#18
|
Invités ![]() |
Il est possible de faire fonctionner un chauffe eau électrique en heures creuses sans utiliser les fils pilotes venant du compteur. Mon contacteur heures creuses de marque Hager référence E321 détecte le signal émis par EdFavec les fonctions habituelles , Auto, Arrêt, Forcée. La bobine est branchée tout simplement entre la phase et le neutre et il fonctionne parfaitement depuis plus de 20 ans. salut j'aimerai bien voir ca .... possible oui , mais pas avec ca . |
|
|
Invité Invité seb |
![]()
Message
#19
|
Invités ![]() |
bonsoir
comme tu l'expliques , ta bobine est allimentée tout le temps donc ton CE marche en HP et en HC |
|
|
![]() ![]() |
![]() |