Reply to this topicStart new topic
> Quel ampérage pour disjoncteur "four" dans une cuisine
Bricolo78
* 08/08/2005 - 22:45
Message #1


Débutant
*

Groupe: Membres
Messages: 2
Inscrit: 07/08/2005
Membre No.: 44 170



Bonjour,



Je souhaite installer un four encastrable dans une cuisine. Est-il conseillé de le raccordé à une prise reliée à un disjoncteur 32A avec fil de 6mm?

Si je pars avec une prise relié à un disjouncteur de 16A et un fil de 2.5mm est-ce suffisant pour les fours actuels?

Merci de vos réponses.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
daniel17
* 07/08/2005 - 15:07
Message #2


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 1 756
Inscrit: 17/12/2004
Membre No.: 31 374



Bonjour;



Normativement le four doit etre protégé par un disjoncteur de 20A dans un circuit dédié (c'est à dire pour son seul usage) avec une prise de courant ou une sortie de câble en fonction de ce qu'il y aura de fournit avec le four.

Pouvez toutefois indiquer la puissance de votre four électrique?

Si votre sortie de câble de 32A existant n'est pas utilisé vous pouvez vous y raccorder (dans le cas d'une installation existante d'après le guide de mise en sécurité de promotelec).



Cordialement.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jean-la-houle
* 07/08/2005 - 15:17
Message #3


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 9 956
Inscrit: 05/12/2003
Membre No.: 17 232



FAUX !



un disjoncteur ne protège pas un appareil mais une ligne.

ce n'est pas la nature du consimmateur qui détermine la protection, mais la section du fil.



donc ligne de2,5mm2 protégée par disjocnteur de 20A.

Bien entendu, protection amont commune OBLIGATOIRE par INTERDIFF DDR 30mA.


--------------------
Et si tu danses bien, pourquoi t'abaisserais-tu devant celui qui danse mal ? Car il est une forme d'orgueil qui est amour de la danse bien dansée. - [Antoine de Saint Exupéry - Citadelle.]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
electro-cutter
* 07/08/2005 - 15:29
Message #4


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 4 366
Inscrit: 10/03/2004
Membre No.: 19 971



Bonjour

FAUX!

Les sections de fils sont des minimas, on peux mettre un fil de diamètre superieur, dans ce cas 20A avec des fils 6mm2.

On peux aussi dans installation existante et dans le cadre d'une mise en securité mettre four et plaques sur la même ligne 32A, comme conseillé par Daniel17.

A+
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jean-la-houle
* 07/08/2005 - 16:11
Message #5


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 9 956
Inscrit: 05/12/2003
Membre No.: 17 232



Merci a electrocuter de me dire ce qui est faux dans mon affirmation.

Persiste et signe.

jean-la-houle.



Quand je dis : "ligne de 2,5mm2 protégée par disjocnteur de 20A" c'est une banalité tellement rabâchée qu'il n'y a plus lieu de préciser que la protection est un maxi.


--------------------
Et si tu danses bien, pourquoi t'abaisserais-tu devant celui qui danse mal ? Car il est une forme d'orgueil qui est amour de la danse bien dansée. - [Antoine de Saint Exupéry - Citadelle.]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
daniel17
* 07/08/2005 - 16:45
Message #6


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 1 756
Inscrit: 17/12/2004
Membre No.: 31 374




Miniature(s) jointe(s)
Image attachée
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bricolo78
* 07/08/2005 - 17:19
Message #7


Débutant
*

Groupe: Membres
Messages: 2
Inscrit: 07/08/2005
Membre No.: 44 170



Merci de vos réponses.



1- La puissance de mon four est la suite: Puiss. totale maxi 3400 W. et Puiss. gril 2300 W.



2- Si je comprends, pour être conforme aux réglementations élect il faudrait que je me cable sur un circuit de 6mm et un disjoncteur de 32A



3- Le cablage en 2.5mm et disjoncteur de 20A est une autre alternative mais plutot à éviter?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité RK4429
* 07/08/2005 - 17:28
Message #8





Invités






Bonjour,

Il me semblait que la protection FUSIBLE maxi pour du 2,5mm² etait de 20 Ampères, mais que pour un DISJONCTEUR c'était 25 Ampères ?!

5700 : 230 = 24,78 (le four est-il si souvent utilisé à son maximun de puissance?)

RK
Go to the top of the page
 
+Quote Post
daniel17
* 07/08/2005 - 17:28
Message #9


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 1 756
Inscrit: 17/12/2004
Membre No.: 31 374



Bonjour;



Si vous avez la possibilité de tirer une ligne en 2,5² avec un disjoncteur 20A rien que pour le fous c'est très bien et vous serez conforme à la dernière norme.



Maintenant si pour certaine raison vous n'avez pas la possibilité de tirer cette ligne dédié il vous reste cette fameuse solution que j'ai mis en pièce jointe. Si le four est livrée avec un codon d'alimentation vous pouvez le raccorder sur la sortie de câble.

S'il n'y a pas de cordon ou si ce dernier doit etre ralongé vous devez ajouter une protection de 20A (disjoncteur) au niveau de la sortie de câble.



En plus de tout cela si vous n'ete pas équipé de protection 30 mA, vous pouvez en ajouter au moin un (calibre à voir en fonction du disjoncteur EDF) pour protéger l'ensemble de votre installation sur votre tableau principal.



Cordialement.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
daniel17
* 07/08/2005 - 17:30
Message #10


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 1 756
Inscrit: 17/12/2004
Membre No.: 31 374



Go to the top of the page
 
+Quote Post
daniel17
* 07/08/2005 - 17:32
Message #11


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 1 756
Inscrit: 17/12/2004
Membre No.: 31 374



Go to the top of the page
 
+Quote Post
daniel17
* 07/08/2005 - 17:37
Message #12


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 1 756
Inscrit: 17/12/2004
Membre No.: 31 374




Miniature(s) jointe(s)
Image attachée
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Handy
* 07/08/2005 - 18:09
Message #13


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 16 304
Inscrit: 17/11/2003
Membre No.: 16 687



Hello RK4429,

Un four est TOUJOURS utilisé a son maximum de puissance dès son allumage, la régulation est en "tout ou rien"

Sauf évidemment grill ou sole seule.

Salut.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité RK4429
* 08/08/2005 - 22:45
Message #14





Invités






Merci,HANDY !

Il est vrai que je me suis construit un BARBECUE dans le jardin et ne me préoccupe que très peu de ce que consomme le four dans lequel ma femme cuit de très bons gâteaux.

J'aime bien les précisions qui ne ressemblent pas à des coups de raquettes dans le nez.

à vous relire et éventuellement vous donner quelques ficelles.

RK
Go to the top of the page
 
+Quote Post