Invité michel69
* 23/12/2005 - 17:14
Message #1





Invités






bonjours à tous,

je viens d'emmenager dans une maison ancienne possedant une chaudiere fioul

De Dietrich type CFM 244 EF de 1987 avec un bruleur De dietrich type DE43 annee

1987 avec une sonde exterieure ,j'ai consommer 500 litres de fioul en 1 mois du

21/11/2005 au 21/12/2005 , j'habite dans la region de lyon les temperatures

moyennes se situaits en -2,-3 et +5, le type de l'entretien n'a pas su me repondre

je voulais savoir si cela etait une consommation normale,et comment savoir si une chaudiere est bien réglée; les mesures enregistrées sont:

temp. air : 20 ° C

temp. fumées: 255 °C

O2 : 4,5 %

CO : 13 ppm

CO2 : 12,1 %

rend. : 88,6 %

pertes : 11,4 %

F. air : 1.27

P. Rosée : 48 °C
Go to the top of the page
 
+Quote Post
totem
* 23/12/2005 - 14:35
Message #2


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 47
Inscrit: 11/12/2005
Membre No.: 52 374



bonjour j ai une chaudiere de die trich cfm 243 bruleur sicma an 86

pavillon de 100 m ma conso annuelle est d environ 1200 lts

isolation pas formidable

voir peut etre fuite cuve ou vraiment mauvais reglage

je suis dans le limousin et ca caille - 9 hier

salut
Go to the top of the page
 
+Quote Post
~Phil~
* 23/12/2005 - 14:54
Message #3


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 268
Inscrit: 15/12/2004
Membre No.: 31 282



Pour une chaudière de cet age les réglages sont bons, exces d'air un poil haut mais rien de grave.

500 litres en un mois c'est a peu pres ce que vous ferez pendant les 3 mois les plus froids ( decembre janvier fevrier ), ensuite vous consommerez tres peu le reste du temps.

Si vous voulez ameliorer cette consommation, jouez sur l'isolation ou la régulation.



Pour Totem, 1200 litres en un an pour 100m2 avec mauvaise isolation je demande à voir, a moins d'un plancher chauffant basse temperature.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
totem
* 23/12/2005 - 15:02
Message #4


Confirmé
***

Groupe: Membres
Messages: 47
Inscrit: 11/12/2005
Membre No.: 52 374



50 m carres au sol
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité michel 69
* 23/12/2005 - 17:14
Message #5





Invités






je vous remercie pour vos réponses qui l'une m'a inquité ,l'autre ma rassuré ;

pour info la maison etant faite d'un rez de chaussé comportant une cave et un garage ou ce trouve la chaudiere et l'habitation est au premier étage sur une surface de 90 m2 avec des murs de 60 cms et je viens de faire changer toutes les fenetres ces jours. merci et passer de bonnes fetes.
Go to the top of the page
 