IPB

Suivre @Cyberbricoleur

Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )


 
Reply to this topicStart new topic
> Panne sur chadiere c & m centora
Invité momo
* 22/12/2007 - 15:41
Message #1





Invités






bonjour.

il y a quelques jours, ma chaudiere chaffautaux & maury 24 kw simple est tombée en panne: temoin alarme (rouge) allumé + deux voyants verts clignotants sur 50 et 80 °.

cette panne ne figure pas sur le tableau des pannes mentionnée sur le manuel collé dans la chaudiere.

mon plombier est venu : constat: la carte electronique est grillée, faut la changer.

est-ce vraiment ca ou y a t il autre chose ? car le prix de la carte est relativement élevé et s'il y aura d'autres pieces, autant acheter une nouvelle chaudiere.

merci à vous tous.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité greg
* 22/12/2007 - 03:03
Message #2





Invités






C'est la thermistance sanitaire à changer et pas le circuit!

Vous diminuez la facture !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité thierryM
* 22/12/2007 - 12:51
Message #3





Invités






BONJOUR,



D'accord avec GREG...

parfois il suffit simplement de la nettoyer. (en attendant son remplacement)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité momo
* 22/12/2007 - 12:55
Message #4





Invités






bonjour.

je ne sais pas ou est la thermistance. pouvez vous me donner + de renseignements.

merci beaucoup et ca me soulage quand même.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Invité GREG
* 22/12/2007 - 15:41
Message #5





Invités






Elle est sur le meme bloc que l'échangeur à plaques à gauche sur le dessus.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
0 membre(s):

 



RSS Version bas débit Nous sommes le : 19/04/2014 - 08:53